שלום   

מאת:  shlomo1    Jun 03, 2021  ||  15:29


מעבר לתגובתו של אהרון הנכונה. קח אופיין של פיוזים Gl/Gg בשיפוע 80 אמפר ותיווכח שלמשל שבקצר של בין 500-600 אמפר בערך הפיוז יותך לאחר 1 שנייה, אם תציב זרם זה בנוסחה 2(t=(k*s/i כאשר s=16, k=143, i=600a תמצא שבידוד הכבל יכול להחזיק עד כ 14 שניות לפני תהליך הריסתו. אז אם למשל תקנות החשמל מחייבות תוך 5 שניות, בבדיקה מול הנוסחה של מוליך ההארקה שזהה בשטח חתך לפאזה בשטחי חתך אלו, ומחובר ניתן להגיע לזרם של עד 1023 אמפר. ובאופיין פיוזים בזרם כזה של 1023 הפיוז יותך הרבה לפני שהבידוד כבל יתחיל להיהרס. לכן מבחינת עומס יתר הכבל מוגן על ידי C25, ומבחינת זרם קצר מוגן על ידי פיוז 80 אמפר.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
איזנה כבל חשמל להשחיל לפילר   1234ofir
  May 30, 2021 | 22:54
• 
5*16 בד"כ מספיק גם ל 3*63   yardeny
  May 31, 2021 | 20:59
• 
תשובה   רועי חזן
  Jun 01, 2021 | 10:18
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jun 01, 2021 | 21:26
• 
שלום אהרון דוד   רועי חזן
  Jun 01, 2021 | 22:28
• 
תיקון   רועי חזן
  Jun 01, 2021 | 22:30
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jun 02, 2021 | 17:09
• 
יפה מאוד   רועי חזן
  Jun 02, 2021 | 19:26
• 
אבל   רועי חזן
  Jun 02, 2021 | 19:28
• 
לפי חוק חשמל   רועי חזן
  Jun 02, 2021 | 20:58
• 
שלום   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Jun 03, 2021 | 15:29
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jun 04, 2021 | 00:15
• 
קיבלתי.   רועי חזן
  Jun 04, 2021 | 07:41