.מוליך 4 מ"מ מחובר למא"ז 25A
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
.מוליך 4 מ"מ מחובר למא"ז 25A   

מאת:  יוסף שניר    May 25, 2021  ||  06:37


האם .מוליך 4 מ"מ XLPE מחובר למא"ז 25A , האם תקין?
נפסל ע"י בודק חח"י בטענה כי הזרם גבוה מדי למוליך הנ"ל.
זאת בניגוד ל טבלה 90.3 בתקנות החשמל.
דעתכם?



Yossnir

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
.מוליך 4 מ"מ מחובר למא"ז 25A   יוסף שניר   > אתה נמצא כאן
  May 25, 2021 | 06:37
• 
התאמה לתקנות חשמל   asis13
  May 29, 2021 | 09:40
• 
4 ממ"ר נחושת 90 מעלות   yardeny
  May 31, 2021 | 21:03
• 
תשובה   רועי חזן
  Jun 01, 2021 | 10:14

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com