מאת:  shlomo1    Apr 24, 2021  ||  09:11


תודה על העדכון בעניין. תמיד טוב ללמוד. יחד עם זאת, לגבי איזון פאזות מי מה שאני מכיר ישנו כלל אצבע לשאוף שלא ייווצר מצב שפאזה אחת עמוסה מהשנייה יותר מ 20 אחוז, למרות שלא ממש מקפידים על כך ואנו נקבל רבות זרם במוליכי האפס.
לעניין המדובר אמנם מוזכר המושג "ספק חיוני" ויתכנו בהחלט צרכנים חד פאזיים מעל הספקים אלו, אך אני מפנה אותך לוועדת הפירושים מדצמבר 2005 תחת הכותרת: "מפסק דו-קוטבי לחימום מים מהיר"
08-63, אני מצטט את תשובת הוועדה , לצערי אני לא מצליח להעלות תמונות :-(
תשובת הוועדה:
"אין להתקין בדירת מגורים מחמם מים מידי חד מופעי בהספק 5 קו"ט היות ואינו עונה לדרישות התקן הרשמי ת"י 1191. התקן מאפשר לפי אישור מיוחד של משרד התשתיות הלאומיות, חיבור של מכשיר חד מופעי בהספק של עד 4.5 קו"ט..."
כיום תקן זה מוכר כ ת"י 900 . לכן אני מניח שכל עניין לגופו! בנוסף באותה תשובה דורשת הוועדה כי מחמם מים שכזה יעמוד בדרישות תקנות 31.34 ויש להתקין מנתק בטווח ראייה מחוץ לאמבט ובקרבה אליו כך שיצטרף התקנה של פאקט או מפסק העולה מעל 32 אמפר.
אני לא בודק ובטוח שהידע שלך רב ממני, לכן אשמח לדעת מניסיונך.
שבת שלום

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הספקים אטמור   guyelem
  Apr 20, 2021 | 16:15
• 
אם   shlomo1
  Apr 20, 2021 | 18:59
• 
חד פאזי   guyelem
  Apr 20, 2021 | 19:13
• 
אטמור   shlomo1
  Apr 20, 2021 | 20:07
• 
בנוסף   shlomo1
  Apr 20, 2021 | 20:18
• 
בוקר טוב - צרכן חד פאזי גדול   yardeny
  Apr 23, 2021 | 08:44
• 
שלום יצחק   shlomo1
  Apr 23, 2021 | 10:14
• 
יפה שלמה   yardeny
  Apr 23, 2021 | 21:05
• 
שלום ירדן צחקי   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Apr 24, 2021 | 09:11
• 
עד שיעדכנו את חוק החשמל בעניין   yardeny
  Apr 24, 2021 | 22:47
• 
שלום   shlomo1
  Apr 24, 2021 | 23:01
• 
7.5 קילוואט בחד פאזי   דויד51
  Jun 22, 2021 | 22:52

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com