יפה שלמה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
יפה שלמה   

מאת:  yardeny    Apr 23, 2021  ||  21:05


הציטוט שלקחת חשוב מאד, אולם הינו הוראה מאת רשות החשמל לחובתו של ספק שירות חיוני (מחלק חשמל / חברת החשמל) בלבד.
כלומר כאשר צרכן מבקש חיבור צרכני חדש עבור מכשיר חשמלי או מנוע בודד כזה או אחר, ספק השירות החיוני מחוייב לתת לו חיבור חשמל בהתאם להוראות אלו.
אכן נדמה שניתן להסיק מעניין זה עבור כל מכשיר חשמל אולם קיימים מכשירי חשמל תקניים בישראל עם הספק צריכה חד פאזי (לדוגמה) בהספקים גבוהים מכך, דוגמת גופי תאורה חד פאזיים חזקים (מעל 6 קווא"ט), נדרש להם חיבור וחתך מתאים, זה הכל.
1. אם ידובר על מנוע, יש לוודא התנעה רכה
2. אם מדובר על צרכן התנגדותי "רגיל", נדרש לוודא שחתך המוליכים ואביזרי החשמל מתאימים לזרם המדובר.
3. כל צרכן נדרש לוודא כי יתקיים איזון חשמלי בין הפאזות שלו בכל עת (במידה והוא צרכן תלת פאזי).
4. ספק שירות חיוני אשר ישים לב לחריגה באיזון הפאזות אצל צרכן, יודיע לו בכתב והצרכן ידרש לאזן את הצריכה שלו לאלתר.

בהצלחה לשואל עם הציוד :-)



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הספקים אטמור   guyelem
  Apr 20, 2021 | 16:15
• 
אם   shlomo1
  Apr 20, 2021 | 18:59
• 
חד פאזי   guyelem
  Apr 20, 2021 | 19:13
• 
אטמור   shlomo1
  Apr 20, 2021 | 20:07
• 
בנוסף   shlomo1
  Apr 20, 2021 | 20:18
• 
בוקר טוב - צרכן חד פאזי גדול   yardeny
  Apr 23, 2021 | 08:44
• 
שלום יצחק   shlomo1
  Apr 23, 2021 | 10:14
• 
יפה שלמה   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Apr 23, 2021 | 21:05
• 
שלום ירדן צחקי   shlomo1
  Apr 24, 2021 | 09:11
• 
עד שיעדכנו את חוק החשמל בעניין   yardeny
  Apr 24, 2021 | 22:47
• 
שלום   shlomo1
  Apr 24, 2021 | 23:01
• 
7.5 קילוואט בחד פאזי   דויד51
  Jun 22, 2021 | 22:52

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com