18:59
האטמור 7.5 קילוואט בחיבור תלת פאזי אתה מקבל בסביבות קצת מעך 10 אמפר לכל פאזה. אם האטמור תקין אין סיבה שהמא"ז יופעל.
בנוסף לא מקובל להחליף מא"ז ליותר גדול כי זה "מתאים" לך. התקנת מא"ז נעשית בהתאם לשטח המוליכים, סוג בידוד ושיטת התקנה... אם יש מא"ז תלת פאזי c10 לא מחליפים ל c20 כי זה "מסתדר".
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2021 | 16:15
|
|
התקנתי אטמור 7.5קילוואט.
יש לו כמה דרגות חימום.
מישהו יודע מה הצריכה/הספק בכל דרגת חימום?
האטמור מקפיץ לי את המאמ״ת אז אני מנסה להבין אם זו בעית צריכה או תקלה באטמור. (שמתי מאמ״ת של 20אמפר. יודע שזה פחות ממה שהאטמור דורש ובגלל זה השאלה על צריכה בכל דרגה)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2021 | 18:59 |
|
האטמור 7.5 קילוואט בחיבור תלת פאזי אתה מקבל בסביבות קצת מעך 10 אמפר לכל פאזה. אם האטמור תקין אין סיבה שהמא"ז יופעל.
בנוסף לא מקובל להחליף מא"ז ליותר גדול כי זה "מתאים" לך. התקנת מא"ז נעשית בהתאם לשטח המוליכים, סוג בידוד ושיטת התקנה... אם יש מא"ז תלת פאזי c10 לא מחליפים ל c20 כי זה "מסתדר".
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2021 | 19:13 |
|
מדובר באטמור חד פאזי ולא תלת.
כמובן שהמא״ז חושב לפי שטח חתך המוליך ולפי ההספק שכיוונתי אליו.
אבל זו לא היתה השאלה פה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2021 | 20:07 |
|
חד פאזי בהספק של 7500 וואט נותן 32 אמפר!!! שטח חתך דרוש מינימלי של מוליכים 6 ממ"ר!! לכן גם מא"ז 20 אמפר לא יעזור. מא"ז נועד להגן על מוליכים ולא על הצרכן!! מעבר לכך בהתאם לפרסום "אמות המידה" לרשות החשמל נקבע שאין להזין צרכן חד פאזי מעל 5.75 קילווואט!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2021 | 20:18 |
|
האטמור החד פאזי שאני מכיר עם הספק מכסימלי של 5.5 קילוואט. מעל הספק כזה אני מכיר 7.7 קילוואט דו פאזי או תלת פאזי. יתכן שלא חיברת נכון? אתה יכול לשלוח תמונה של האטמור או דגם מלא?
|
|
|
|
|
•
|
בוקר טוב - צרכן חד פאזי גדול
yardeny
|
|
|
Apr 23, 2021 | 08:44 |
|
שלום שלמה,
יכול בבקשה לצרף פה את ההפניה או הקישור לפרסום המדובר שציינת בתגובתך?
תודה רבה.
שבוע נאה ובטוח.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 23, 2021 | 10:14 |
|
מצרף קישור:
https://www.gov.il/he/departments/general/amotmidabook
משם ניתן להוריד את הקובץ, מעמוד 296 סעיף ה` להלן הציטוט:
ה: חיבור מנועים ומכשירים חשמליים
1. ביקש צרכן לחבר לרשת החשמל מנוע בעל הספק נומינלי העולה על 2.5 ק"ו או מכשיר
אחר בעל הספק נומינלי העולה על 5.75 ק"ו, יחבר ספק השירות החיוני את המיתקן של
הצרכן לרשת באספקה תלת-פאזית. לגבי מנועים העולים מעל הספק לעיל אני מניח שמותר להשתמש במידה והם מצוידים באמצעי להגבלת זרם התנעה מתאימים.
זו בכל אופן הבנתי מהכתוב. אשמח לתיקון אם ישנה טעות.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 23, 2021 | 21:05 |
|
הציטוט שלקחת חשוב מאד, אולם הינו הוראה מאת רשות החשמל לחובתו של ספק שירות חיוני (מחלק חשמל / חברת החשמל) בלבד.
כלומר כאשר צרכן מבקש חיבור צרכני חדש עבור מכשיר חשמלי או מנוע בודד כזה או אחר, ספק השירות החיוני מחוייב לתת לו חיבור חשמל בהתאם להוראות אלו.
אכן נדמה שניתן להסיק מעניין זה עבור כל מכשיר חשמל אולם קיימים מכשירי חשמל תקניים בישראל עם הספק צריכה חד פאזי (לדוגמה) בהספקים גבוהים מכך, דוגמת גופי תאורה חד פאזיים חזקים (מעל 6 קווא"ט), נדרש להם חיבור וחתך מתאים, זה הכל.
1. אם ידובר על מנוע, יש לוודא התנעה רכה
2. אם מדובר על צרכן התנגדותי "רגיל", נדרש לוודא שחתך המוליכים ואביזרי החשמל מתאימים לזרם המדובר.
3. כל צרכן נדרש לוודא כי יתקיים איזון חשמלי בין הפאזות שלו בכל עת (במידה והוא צרכן תלת פאזי).
4. ספק שירות חיוני אשר ישים לב לחריגה באיזון הפאזות אצל צרכן, יודיע לו בכתב והצרכן ידרש לאזן את הצריכה שלו לאלתר.
בהצלחה לשואל עם הציוד :-)
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2021 | 09:11 |
|
תודה על העדכון בעניין. תמיד טוב ללמוד. יחד עם זאת, לגבי איזון פאזות מי מה שאני מכיר ישנו כלל אצבע לשאוף שלא ייווצר מצב שפאזה אחת עמוסה מהשנייה יותר מ 20 אחוז, למרות שלא ממש מקפידים על כך ואנו נקבל רבות זרם במוליכי האפס.
לעניין המדובר אמנם מוזכר המושג "ספק חיוני" ויתכנו בהחלט צרכנים חד פאזיים מעל הספקים אלו, אך אני מפנה אותך לוועדת הפירושים מדצמבר 2005 תחת הכותרת: "מפסק דו-קוטבי לחימום מים מהיר"
08-63, אני מצטט את תשובת הוועדה , לצערי אני לא מצליח להעלות תמונות :-(
תשובת הוועדה:
"אין להתקין בדירת מגורים מחמם מים מידי חד מופעי בהספק 5 קו"ט היות ואינו עונה לדרישות התקן הרשמי ת"י 1191. התקן מאפשר לפי אישור מיוחד של משרד התשתיות הלאומיות, חיבור של מכשיר חד מופעי בהספק של עד 4.5 קו"ט..."
כיום תקן זה מוכר כ ת"י 900 . לכן אני מניח שכל עניין לגופו! בנוסף באותה תשובה דורשת הוועדה כי מחמם מים שכזה יעמוד בדרישות תקנות 31.34 ויש להתקין מנתק בטווח ראייה מחוץ לאמבט ובקרבה אליו כך שיצטרף התקנה של פאקט או מפסק העולה מעל 32 אמפר.
אני לא בודק ובטוח שהידע שלך רב ממני, לכן אשמח לדעת מניסיונך.
שבת שלום
|
|
|
|
|
•
|
עד שיעדכנו את חוק החשמל בעניין
yardeny
|
|
|
Apr 24, 2021 | 22:47 |
|
ערב טוב,
אפשר להסתמך על וועדות פירושים אם זה רלוונטי.
אפשר להסתכל בתקן 900 בחלק הרלוונטי למחממי מים (חלק 2.35).
אבל שוב,
יש הבדל בין תקינה לבין חוק חשמל.
ראה לדוגמה את האטמור 5.5 קווא"ט, הוא מתאים לרשת חד פאזית בלבד, ונרשם באתר כי אטמור קיבל אישור מת"י.
כנ"ל לגבי כל מכשיר חשמלי שיקבל אישור מת"י, זו האחריות שלהם.
האחריות של החשמלאי תהיה לבדוק שהמכשיר מאושר במת"י ולחשמל אותו על פי דרישות חוק החשמל, שם כאמור לא רשום על איסור התקנת מכשיר חד מופעי בהספק מסוים בהקשר לנושא השרשור פה.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 22, 2021 | 22:52 |
|
זה בקירוב 32 אמפר
אני לא ראיתי אטמור בהספק כזה חד פאזי
האם אתה בטוח
תלת פאזי יותר הגיוני צריכה של 10 אמפר
כי אם זה חד פאזי תצטרך כבל 10 לזרם 40 אמפר
|
|
|
|
|
|
|