מאת:  niv    Apr 08, 2021  ||  15:14


כשהארקה לא מחוברת זה דווקא יקטין את הסיכוי שהפחת יקפוץ.
יכול להיות אולי בסיטואציה מאד מסוימת שתהיה לזה השפעה הפוכה אבל לא סביר.

סביר להניח שיש לך זליגה באחד המעגלים.
אולי לחות שחודרת לקופסת חיבורים או משהו בסגנון.

יש לבדוק בתחילה את הקווים באמצעות מגר.
במידה ולא מוצאים, לרוב אין מנוס מבדיקה איטית שמתבססת על חלוקת הלוח למספר פחתים וצמצום החשודים לפי הפחת שקופץ.

לפעמים בהחלט ייתכן מצב שחלוקת הלוח למספר פחתים יעלים את הבעיה, שכן מקורה הוא בהצטברות מספר זליגות קטנות וכאשר הן מתפצלות למספר פחתים, הן לא מספיק חזקות כדי להפילו.