תשובה
מאת:
shlomo1
Mar 26, 2021
||
15:00
בלוח יש מדרג הגנות לקצר ולעומס. לפני הלוח הדירתי, קיים פיוז של חברת חשמל, מהלוח של הדירה יש את הראשי של הלוח, אח"כ את הממסר פחת (שמגיב לזליגת זרמים לאדמה ולקצר (כלפי האדמה למשל) , ולבסוף המא"ז שממנו יוצא המעגל לבית. בלי להיכנס יותר מדי להסברים נוספים, אם יש לך חשש תזמין חשמלאי שיחליף לך את המא"ז שאתה חושד בו. איך אומרים: יש ספק אין ספק.
|
|
|
•
|
|
|
Mar 25, 2021 | 22:51
|
|
שלום שמעתי שאם אירע קצר בבית ,והמאמת קפץ ,אז צריך להחליף אותו במידה ואותו מאמת קפץ 2 פעמים. בגלל שלפי יצרן הוא כבר לא תקין. ובעצם מה שאומר שאם המאמת לא יקפוץ תהיה שריפה, האם זה נכון, כי בפועל לא יודע אם יש אדם אחד שמחליף מאמת אחרי שהיה לו קצר והמאמת נפל 2 פעמים. אשמח לתשובה?
2) שאלה נוספת מאמת שנפל לא בגלל קצר אלא בגלל עומס גבוה , מאות פעמיים במשך כמה שנים טובות ,לאחרונה פתרנו את הבעיה זה היה בגלל מכשיר חשמלי מסוים שדורש הרבה חשמל ואחרי כ-20 דקות הוא קופץ.בכל אופן סידרנו תבעיה של המכשיר, השאלה האם נדרש גם להחליף מאמת שקפץ כל כך הרבה פעמים בגלל עומס ,או שמאמת בנוי לכך ואין צורך להחליף? אשמח לתשובה תודה רבה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 26, 2021 | 08:03 |
|
מדבר על מא"ז - מפסק אוטומטי זעיר. שבו המנגנון התרמי והמגנטי לא ניתנים לכוונון. ישנם נתונים מהיצרן כגון:
Icu - הזרם המקסימלי שיכול לעבור במבטח בלי שיגרם לו נזק ולסביבתו (למא"זים ה ICU כבין 6-10 קילואמפר)
Ics - יכולת המבטח להפסיק את הקצר מבחינה מחזורית. מבוטא באחוזים מ Icu.
במילים אחרות אם נניח ש Ics כ 75% מIcu (למשל נותן 7.5Ka מתוך Icu = 10Ka. או אם Icu = 6Ka אז Ics= 4.5Ka בהתאמה) לאחר פעמיים מומלץ להחליפו! ואם Icu=Ics במאת האחוזים ניתן להחליפו אחרי 3 פעמיים. וגם מדובר במקרה של ניתוק המא"ז בגלל קצר, הרמה על ידי אדם , שוב ניתוק, שוב הרמה ושוב ניתוק קצר באותו אירוע כאשר בין כל פעולה הזמנים קצרים ביותר. לעומת קצר חד פעמי בזמנים שונים.
מעבר לכך, בבתים זרם הקצר לאדמה לרוב לא יכול להגיע לרמות קצר כאלו. גם בדירה מאופסת עבור לולאת תקלה נניח 0.25 אוהם תגיע לקצר חד פאזי כלפי האדמה בסביבות 1000 אמפר. קצר תלת פאזי יותר בעייתי למשל עבור קצר למשל בפסי צבירה או במוצא מהראשי של הלוח למשל כתוצאה ממים בלוח בבית ויראו סימני שריפה של המא"זים ומחליפים אותם.
לגבי שנות שירות עבור מא"זים טובים (שניידר, ABB, סימנס, הגר וכדומה) ולוח שלא ספג "מכות קשות" מומלץ פעם ב15-20 שנה לחדש את הלוח לדעתי. כמובן שאים יש ספק לגבי מא"ז מסוים או תקינותו של לוח קומפלט לא שואלים שאלות ישר מחליפים!. לגבי אותו מא"ז קשה לדעת, אישית לא מכיר נתון שהיצרן נותן לגבי זרם יתר כתוצאה מהעמסה כל כמה פעמים להחליף. לכן למען השקט הנפשי דאג שיוחלף.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 26, 2021 | 14:33 |
|
תודה על הפירוט ,מעריך שכבר הבנת שאני לא חשמלאי לכן הצלחתי להבין את הרעיון באופן בכללי.(מקווה לפחות (; )
אם הבנתי נכון אתה אומר
1) שרק קצר בעוצמה גבוהה אמור להרוס את המאמת?
2) ובבתים שהם לא תלת פאזי אם הבנתי אתה אומר שאין חשש שהמאמת יהרס בגלל שחלק מהקצר הולך לאדמה? אני יודע שיש כמה סוגי קצרים, האם בכל קצר חלק מהקצר הולך לאדמה?כי אם לא אז לכאורה יש קצרים שגם בבתים יכולים להרןס את המאמת עם עוצמתם אם חלקם לא הולכים לאדמה.
3) מה עם בתים שיש תלת פאזי ,בגלל שאין שום ידע לאדם שלא חשמלאי ,לדעת מה עוצמת הקצר, האם אתה ממליץ להחליף את המאמת אחרי 2 פעמיים שנפל ברצף?
4) בהנחה שהמאמת נהרס ,האם יש אמצעי הגנה נוספים במערכת ההגנה שנותנים מענה במקרה שיש קצר והמאמת נדפק? כי אחרת התוצאה לכך תהיה שריפה לבית
5)עוד משהו כתבת" ואם Icu=Ics במאת האחוזים ניתן להחליפו אחרי 3 פעמיים".
לא כזה הבנתי, האם במקרה זה המאמת בטוח התקלקל?.
תודה רבה מראש !!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 26, 2021 | 15:00 |
|
בלוח יש מדרג הגנות לקצר ולעומס. לפני הלוח הדירתי, קיים פיוז של חברת חשמל, מהלוח של הדירה יש את הראשי של הלוח, אח"כ את הממסר פחת (שמגיב לזליגת זרמים לאדמה ולקצר (כלפי האדמה למשל) , ולבסוף המא"ז שממנו יוצא המעגל לבית. בלי להיכנס יותר מדי להסברים נוספים, אם יש לך חשש תזמין חשמלאי שיחליף לך את המא"ז שאתה חושד בו. איך אומרים: יש ספק אין ספק.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 28, 2021 | 21:18 |
|
שוב תודה, אבל אני לא שואל בגלל המאז.אלא בשביל לדעת.
ואם וכאשר יש קצר והמאמת תקול, אז האם יש לי קווי הגנה נוספים,האם הפחת אמור לקפוץ, או הפיוז של חברת חשמל אמור להגן עליי מפני הקצרים ?
והאם כל הקצרים יש להם זליגה לאדמה כך שיוכלו לפחת לקפוץ ?או שלפחות אני יכול לסמוך על הפיוז של חברת חשמל (במידה וישנם קצרים שלא זולגים לאדמה)
תודה מראש
|
|
|
|
|
|
|