מאת:  shlomo1    Mar 26, 2021  ||  08:03


מדבר על מא"ז - מפסק אוטומטי זעיר. שבו המנגנון התרמי והמגנטי לא ניתנים לכוונון. ישנם נתונים מהיצרן כגון:
Icu - הזרם המקסימלי שיכול לעבור במבטח בלי שיגרם לו נזק ולסביבתו (למא"זים ה ICU כבין 6-10 קילואמפר)
Ics - יכולת המבטח להפסיק את הקצר מבחינה מחזורית. מבוטא באחוזים מ Icu.
במילים אחרות אם נניח ש Ics כ 75% מIcu (למשל נותן 7.5Ka מתוך Icu = 10Ka. או אם Icu = 6Ka אז Ics= 4.5Ka בהתאמה) לאחר פעמיים מומלץ להחליפו! ואם Icu=Ics במאת האחוזים ניתן להחליפו אחרי 3 פעמיים. וגם מדובר במקרה של ניתוק המא"ז בגלל קצר, הרמה על ידי אדם , שוב ניתוק, שוב הרמה ושוב ניתוק קצר באותו אירוע כאשר בין כל פעולה הזמנים קצרים ביותר. לעומת קצר חד פעמי בזמנים שונים.
מעבר לכך, בבתים זרם הקצר לאדמה לרוב לא יכול להגיע לרמות קצר כאלו. גם בדירה מאופסת עבור לולאת תקלה נניח 0.25 אוהם תגיע לקצר חד פאזי כלפי האדמה בסביבות 1000 אמפר. קצר תלת פאזי יותר בעייתי למשל עבור קצר למשל בפסי צבירה או במוצא מהראשי של הלוח למשל כתוצאה ממים בלוח בבית ויראו סימני שריפה של המא"זים ומחליפים אותם.
לגבי שנות שירות עבור מא"זים טובים (שניידר, ABB, סימנס, הגר וכדומה) ולוח שלא ספג "מכות קשות" מומלץ פעם ב15-20 שנה לחדש את הלוח לדעתי. כמובן שאים יש ספק לגבי מא"ז מסוים או תקינותו של לוח קומפלט לא שואלים שאלות ישר מחליפים!. לגבי אותו מא"ז קשה לדעת, אישית לא מכיר נתון שהיצרן נותן לגבי זרם יתר כתוצאה מהעמסה כל כמה פעמים להחליף. לכן למען השקט הנפשי דאג שיוחלף.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
החלפת מאמת   yoni
  Mar 25, 2021 | 22:51
• 
אתה   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Mar 26, 2021 | 08:03
• 
מאמת   yoni
  Mar 26, 2021 | 14:33
• 
תשובה   shlomo1
  Mar 26, 2021 | 15:00
• 
תגובה   yoni
  Mar 28, 2021 | 21:18

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com