שלמה
מאת:
c1
Feb 14, 2021
||
18:10
נניח שבדקתי רציפות באוהמים ואז מה ?
אני רוצה להגיע ללקוח עם סל פתרונות מקומיים ולפתור את התקלה בעזרת השם
|
|
|
•
|
תקלת אפס במוליכים של דוד שמש
c1
|
|
|
Feb 08, 2021 | 19:57
|
|
שלום וברכה
דירה בגבעת זאב הישנה
בתוך הארון ישנו צינור ובו 4 מוליכים של 2.5 (2 פאזות ו2 אפסים) יוצאים מהלוח למתג ועוד צינור
שעולה לגג עם 3 מוליכים (פאזה אפס והארקה)
על הפס דין ישנו 2 מהדקי לוח שמחברים את הפאזות ואת ואת האפסים לכיוון הדוד.
לאחר הפעלת המתג דוד מופיע בין האפס לפאזה של המהדקים 240 V
אבל בדוד בין האפס לפאזה מופיע 72V בין פאזה להארקה 240V (הבעיה אינה במפסק דו קוטבי שליד הדוד)
יש לציין שמהדירה לכיוון הדוד יוצא צינור עם מוליכים אמנם מרצפת הגג יוצא צינור עם כבל 2.5*3
מנסיוני במצבים כאלה הבעיה באפס רופף אומנם לא מצאתי את הקופסת חיבורים בין המולכים שיוצאים לדירה לבין הכבל.
כל עזרה תתקבל בשמחה והודאה (וכן אם יש חשמלאים שעובדים באזור שיכולים לתת תשובה מדוייקת איפה נמצא החיבור )
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 08, 2021 | 22:25 |
|
לפעמים בדירות האלו קופסת החיבורים נמצאת בחדר מדרגות
|
|
|
|
|
•
|
אין קופסאות חיבורים בחדר מדרגות
c1
|
|
|
Feb 09, 2021 | 11:29 |
|
אין קופסאות חיבורים בחדר מדרגות - עשיתי בדיקה יסודית
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 09, 2021 | 13:37 |
|
שלום רב
הצעה שלי: להשחיל סטלבנד מכיוון הלוח בצינור שעולה לגג עד שהסטלבנד נתקע. לשלוף אותו ולמדוד את האורך שהיה בתוך הצינור ועם הנתון הזה לנסות ולחפש את קופסת החיבורים. יכול להיות שקברו אותה בקיר מתחת לטיח וכו'..
בהצלחה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 10, 2021 | 11:28 |
|
גם אם אני ימצא איפה הסטלבנד נתקע ויהיה לי את האורך איפה נמצא החיבור
איפה אני יתחיל לחצוב ? חוץ מאורך אין לי את הקווי מתאר של הצינור.
שאלה :
הרי 2 מוליכים תקינים האם ניתן להשתמש בהם בתור פאזה ואפס ובתור הארקה להתחבר להארקת יסוד שקיימת על הגג ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 11, 2021 | 23:25 |
|
תוריד את המא"ז המזין בלוח ותנתק את המוליכים פאזה ואפס שיוצאים מהמהדקים בלוח לכיוון הגג ותחבר אותם ביחד במהדק. לאחר מכן תבדוק רציפות בגג בכבל הנכנס למפסק ליד הדוד (כאשר הוא במצב off כמובן) בין פאזה ואפס. תוכל לעדכן מה הערך האומי שקבלת?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 14, 2021 | 18:10 |
|
נניח שבדקתי רציפות באוהמים ואז מה ?
אני רוצה להגיע ללקוח עם סל פתרונות מקומיים ולפתור את התקלה בעזרת השם
|
|
|
|
|
•
|
ברוך השם התקלה נפתרה תודה לכולם
c1
|
|
|
Feb 15, 2021 | 19:56 |
|
קופסת חיבורים היתה קבורה מתחת ליריעות
מהדק אפס שרוף..
תודה לכל מי שעזר!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 15, 2021 | 20:42 |
|
תחכים אותנו איך מצאת את הקופסה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 15, 2021 | 20:48 |
|
שאפו! עוד לא נתקלתי בסיטואציה כזאת של קופסה מתחת ליריעות.
|
|
|
|
|
|
|