אם
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
אם   

מאת:  shlomo1    Feb 11, 2021  ||  23:25


תוריד את המא"ז המזין בלוח ותנתק את המוליכים פאזה ואפס שיוצאים מהמהדקים בלוח לכיוון הגג ותחבר אותם ביחד במהדק. לאחר מכן תבדוק רציפות בגג בכבל הנכנס למפסק ליד הדוד (כאשר הוא במצב off כמובן) בין פאזה ואפס. תוכל לעדכן מה הערך האומי שקבלת?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תקלת אפס במוליכים של דוד שמש   c1
  Feb 08, 2021 | 19:57
• 
תשובה   אהרן דוד
  Feb 08, 2021 | 22:25
• 
אין קופסאות חיבורים בחדר מדרגות   c1
  Feb 09, 2021 | 11:29
• 
תשובה   shay32
  Feb 09, 2021 | 13:37
• 
לא שייך   c1
  Feb 10, 2021 | 11:28
• 
אם   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Feb 11, 2021 | 23:25
• 
הכוונה   shlomo1
  Feb 12, 2021 | 05:35
• 
שלמה   c1
  Feb 14, 2021 | 18:10
• 
ברוך השם התקלה נפתרה תודה לכולם   c1
  Feb 15, 2021 | 19:56
• 
שמחים לשמוע   mosh
  Feb 15, 2021 | 20:42
• 
כל הכבוד   shlomo1
  Feb 15, 2021 | 20:48

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com