מאת:  shlomo1    Feb 01, 2021  ||  15:36


בהתאם לתקנות החשמל מעגלים סופיים תקנה 14:
"מעגל סופי תלת-מופעי, לא יזין יותר ממכשיר תלת מופעי אחד אלא אם כן לכל מכשיר מותקן מבטח המיועד לו בלבד, להגנה בפני עומס יותר". לכן אין להשתמש במבטח משותף תלת פאזי למספר צרכנים בנפרד ובטוח לא לפצל בלוח ל 2 מא"זים שונים המזינים צרכנים שונים באותו כבל
מעבר לכך שימוש באפס משותף בין פאזות שונות המחולקות לצרכנים שונים אינו מומלץ מכיוון שניתוק במוליך האפס בקופסת חיבורים לפני ההתפצלות לאפסי הצרכנים יגרום לצרכנים להיות מחוברים בין פאזות.
דרך אפשרית היא הזנת הכבל מהלוח הראשי ובקרבת הצרכנים (כמובן לא בחדר אמבטיה) התקנת לוחון קטן עם חיבור אפס לפס אפסים בלוחון והתקנת מא"זים למעגלים בהתאם. הבעיה שלא תמיד ישים במתקן דירתי. במידה וכן ישים חייב כמובן שבלוח הראשי יותקן מא"ז המתאים לכבל המותקן. בנוסף יש לבדוק מה הזרם על מוליך האפס במקרה של עבודה במקביל של הצרכנים על מנת למנוע העמסה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שימוש באפס משותף   יעקב ב
  Feb 01, 2021 | 13:18
• 
שלום   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Feb 01, 2021 | 15:36
• 
שימוש באפס משותף   יעקב ב
  Feb 01, 2021 | 17:18