pcl הסביר מצויין
מאת:
רועי חזן
Nov 25, 2020
||
20:00
רק לקרוא היטב את ההסבר שלו ולבצע.
|
|
|
•
|
|
|
Mar 24, 2020 | 21:55
|
|
שלום רב,
מדובר בדירת מחיר למשתכן בה אין מפסקים מחליפים בחדרים.
רציתי לשאול במה כרוכה עבודת חשמלאי עבור הוספת מפסק מחלף, נניח, בקיר שמול הדלת.
האם צריך לחצוב כל הדרך מהמפסק הקיים, ובנוסף לחצוב בנוסף לנקודת המאור?
אני מבין שבמפסקים מחליפים, אחד מחובר עם פאזה למנורה, והשני מחובר בפאזה ללוח.
אודה לתשובותיכם המלומדות.
|
|
|
|
|
•
|
לא צריך לחצוב לנק' המאור
pcl
|
|
|
Mar 24, 2020 | 22:32 |
|
מספיק לחצוב ממפסק אחד לשני, ולהשחיל בצינור שלש מוליכים - שתיים בשביל שתי המצבים של המחליף, והשלישי פאזה חוזרת למאור, וזה יתחבר במפסק הראשון לפאזה חוזרת שהולכת למנורה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 18, 2020 | 16:22 |
|
פאזה חוזרת למנורה מחוברת בין המפסקים - את זה הבנתי.
אך מה לגבי שני המוליכים האחרים? איפה הם יתחברו במפסק "המקורי"?
אם יש אפשרות לשרטט סכמה - יעזור מאד. תודה רבה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 18, 2020 | 23:03 |
|
המפסק המקורי - אתה צריך להחליף ממספק רגיל למחליף.
להתחבר לפאזה חוזרת במפסק המקורי - התכוונתי להתחבר בקופסת המפסק המקורי למוליך הפאזה החוזרת, כמובן לא במפסק עצמו.
מצו"ב סכמה - מקוה שמובן
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 25, 2020 | 19:02 |
|
אפשר לחסוך את החציבה אם תתקין בקופסת המתג היחיד מקלט אלחוטי ותדביק על הקיר שני מתגים אלחוטיים.
|
|
|
|
|
•
|
pcl הסביר מצויין
רועי חזן
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Nov 25, 2020 | 20:00 |
|
רק לקרוא היטב את ההסבר שלו ולבצע.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °