תודה
מאת:
pcl
Oct 31, 2020
||
21:17
|
•
|
|
|
Oct 29, 2020 | 16:16
|
|
בחוק החשמל מופיע לגבי צבע המוליכים: "במעגלים תלת-מופעיים ייווסף סימון, כגון שרוול או טבעת סימון, המציינים את שייכותו של כל מוליך למופע מסוים". אותו דבר גם בהתקנת לוח חדש על תשתית ישנה עם הצבעים הישנים, שצריך לסמן את החוטים.
1. האם זה חייב להיות דווקא שרוול, או שאפשר גם באיזולירבנד?
2. מה זה טבעת סימון? לא נתקלתי בדבר כזה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 30, 2020 | 20:50 |
|
טבעת סימון הכוונה לטבעות פלסטיק שיש בד"כ למוליכים דקים יחסית או לאזיקון עם תווית.
(איזוליברנד אינו נחשב לקבוע אלא לזמני בלבד...)
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|