אני עדיין ממתין לתוצאות
מאת:
benzi
Oct 12, 2020
||
23:28
היות וזה לא מקפיץ מיד, נתתי ללקוח להמתין למחר ולראות שעד אז לא קפץ על מנת לוודא שאכן הבעיה מגיעה מכיוון הדוד.
|
|
|
•
|
מא"ז שמקפיץ את החשמל
benzi
|
|
|
Oct 11, 2020 | 20:58
|
|
שלום אני סיימתי ב"ה לימודי חשמל וקיבלתי את הרשיון.
אני רוצה לברר באם יש לי מא"ז שמקפיץ את כל החשמל בבית, לפי הבנתי מדובר בקצר. האם אני צריך לעבור ידנית ולבדוק נקודה נקודה בכל חלקי המעגל היות ולא מדובר בזליגה שאפשר לבדוק עם מגר ? או שגם את זה אפשר לבדוק עם מכשיר מדידה ? אם כן באיזה מכשיר ?
יש לציין שאותנו לא לימדו כלל על שימוש במגר דבר שמאוד חסר לי ואני מקווה בעז"ה ללמוד במהלך הסטא'ז, אבל אשמח לחומר לימודי לגבי מגר.
הבנתי שאפשר לגרום איתו נזקים ולכן אני קצת חושש לנסות ללא לימוד.
|
|
|
|
|
•
|
כשאתה אומר מקפיץ את כל
niv
|
|
|
Oct 12, 2020 | 11:33 |
|
החשמל בבית, אתה חייב להבדיל אם מדובר במא"ז הראשי (מגנטי טרמי) או במפסק הפחת.
מדובר בשתי תקלות שונות לחלוטין במהותן.
בנוסף חשוב לציין האם הקפיצה היא מיידית או שלוקח זמן מה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 12, 2020 | 20:19 |
|
קודם כל תודה.
מקודם הייתי אצל במקום. אכן ידעתי לשאול אותו מיד את השאלות הנ"ל אבל הוא העדיף שאני יבוא לראות.
מה שנופל זה הפחת ואכן הוא נופל רק לאחר זמן מה. מדובר בקו של הדוד שמשום מה חיברו לו תאורה של חדר ושקע נוסף. לאחר שאלות לגבי הדוד אכן הוא ציין שנוזל קצת מים מהדוד ולכן אני מניח שזה משם. על מנת להסיק מסקנות ניתקתי לו את החיבור לדוד בקופסה שעולה לדוד מחוץ לבית. ששם למרות שעשו לו דו קוטבי חיברו את האפס עם מהדק.
אשמח לדעת עם אכן פעלתי כמו שצריך.
שוב תודה רבה על העזרה.
|
|
|
|
|
|
•
|
אני עדיין ממתין לתוצאות
benzi
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 12, 2020 | 23:28 |
|
היות וזה לא מקפיץ מיד, נתתי ללקוח להמתין למחר ולראות שעד אז לא קפץ על מנת לוודא שאכן הבעיה מגיעה מכיוון הדוד.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 13, 2020 | 15:35 |
|
הוא אכן הפסיק להקפיץ פחת לאחר ניתוק הזנה לדוד.
למעשה החלפתי תרמוסטט שהיה ממש עם חיבור נמס, ועכשיו הוא מקפיץ מיד את הפחת.
האם זה אומר שהגוף חימום הלך ? או אולי בעיה אחרת ?
תודה על העזרה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 12, 2020 | 12:30 |
|
תחפש ביוטיוב "איך עובדים עם מגר", סדרה של 6 סרטונים קצרים שמסבירים את השימוש.
אם חסום לך, אני יכול להעלות לך, תכתוב באיזה אתר אפשר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 12, 2020 | 20:22 |
|
תודה רבה.
כמובן אין כמו ללמוד בשטח, אבל מועיל מאוד.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 12, 2020 | 18:32 |
|
האם אתה מתכוון שמרימים את אותו מא"ז מקפיץ את הפחת אז מדובר בבעיה שקיימת
במשהו שמחובר באותו קו ,על מנת לבדוק יש צורך במגר.
אם קופץ הראשי של הבית כנראה שיש קצר
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
הייתי במקום לפני זמן קצר
benzi
|
|
|
Oct 12, 2020 | 20:24 |
|
אכן מדובר בקו העולה לדוד, מקפיץ את הפחת לאחר זמן מה ולא המיידי.
חיברו לקו הזה עוד תאורה של חדר וכן שקע, אבל לדעתי מדובר בבעיה בדוד, בפרט שהלקוח סיפכ על נזילה קטנה בדוד.
תודה רבה על העזרה.
|
|
|
|
|
|
|