לפי נתוני המזגן הייתי פועל כך:
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לפי נתוני המזגן הייתי פועל כך:   

מאת:  niv    Sep 30, 2020  ||  18:53


מכיוון שהצריכה המקסימלית היא טיפה יותר מ-16 אמפר,
יש 2 אפשרויות:

1. תקלה כלשהי שגורמת לעליית הזרם (פחות סביר)
2. קפיצה בזמן הנעת המדחס

אתה צריך להזמין חשמלאי שראשית יבדוק עם מד זרם את הצריכה בפועל של המזגן ובזמן הנעות המדחס.

במידה והזרם בזמן עבודה רציפה עובר משמעותית את ה-16 אמפר, צריך לבדוק מה הבעיה במזגן.
במידה ויגלה שהבעיה היא רק בהנעות, ניתן להחליף את המא"ז ל-16 אמפר עם אופיין K למשל שפחות רגיש להנעות.

הדבר חייב להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך ובנוסף יש לוודא כי ערך ההארקה בדירה מתאים לאופיין החדש (החשמלאי אמור להבין בזה).
אגב, במידה ולא מבין, כנראה שלא בחרת בחשמלאי הנכון...

לפי הנתונים אגב, סביר להניח שהיצרן ממליץ על מא"ז 20 אמפר.