הערך המתבקש
מאת:
רועי חזן
Sep 21, 2020
||
17:00
הערך המתבקש במקרה הנ"ל הוא 2.17 אום. התוצאה שלך קרובה מאוד ולכן רוב הסיכויים שיעבור חלק.
|
|
|
•
|
|
|
Aug 01, 2020 | 16:16
|
|
ערך הארקה בוילה עם הארקת יסוד 2.7 אום
עבור לוח 3 פעם 25
לוח מבודד ערך מפסק גדול אחרי הראשי 16 אמפר.
האם יעבור ביקורת ?
|
|
|
|
|
•
|
הערך התיקני הוא 1.43 אוהם
niv
|
|
|
Sep 05, 2020 | 17:48 |
|
במקרה הזה, אבל אם תראה שעשית ככל יכולתך וזה ערך ההארקה שהצלחת להשיג, כנראה שיעבירו,
אולי יבקשו להגדיר פחת כהגנה בלעדית.
אני במקומך הייתי מתקין מראש 2 פחתים בטור.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2020 | 17:00 |
|
הערך המתבקש במקרה הנ"ל הוא 2.17 אום. התוצאה שלך קרובה מאוד ולכן רוב הסיכויים שיעבור חלק.
|
|
|
|
|
|
|