אם אני מבין נכון מדובר על מערכת שבה יש מדחס אחד ו 3 יחידות פנימיות.

האם מדובר במערת חד פאזית או 3 פאזית?
כלומר האם המא"ז המדובר (זה לא נקרא נתיך) הוא חד פאזי או 3 פאזי?

בהנחה שאנחנו מדברים על חד פאזי הסיבות האפשריות(חלקן) כדלהלן: (לא בהכרח לפי סדר הסבירות)

1. מזגן INVERTER בשונה מאחרים משנה את צריכת החשמל לפי הדרישה. כלומר ייתכן שבגלל התקופה החמה במיוחד קיימת דרישה גבוהה. לשם הבדיקה הייתי מכוון את הטמפרטורה בכל החדרים ל-25,26 מעלות

2. קיימת תקלה באחת היחידות הפנימיות - ניתן לבדוק ע"י הפעלה בנפרד לזמן מה של כל אחת מהיחידות

3. בהחלט ייתכן שעם הזמן והתיישנות המנוע והפרעות מיכניות (למשל מיסב שנשחק) תהיה עלייה בצריכה

4. קיימת תקלה במא"ז של ה-16 אמפר או שנעשה קצת רגיש מדי

הייתי בודק ראשית את המערכת עם מד זרם ובודק מה קורה בהפעלה.

הייתי ממליץ לך להזמין חשמלאי שהוא גם טכנאי מזגנים.
תוודא טרם הזמנתו שיש לו רישיון חשמלאי בתוקף

https://apps.moital.gov.il/WebServicesHandlers/Electricians/GetLicenseList.aspx
זה קישור לבדיקה פשוטה של הרישיון.
ניתן גם לכתוב בגוגל בדיקת רישיון חשמלאי