פחת נופל בהכנסת שקע של מכשיר כלשהו
מאת:
thmhe
Sep 13, 2020
||
19:35
שלום וברכה
תקלה בבית הסמוך לבית שמשצפים בו
בעת הפעלת מכשיר דרך אחת השקעים המוזנים ממעגל מסוים הפחת נופל.
הערכה שלי: קצר בין אפס של המעגל הנוכחי עם אפס אחר או של הבית הסמוך שמשפצים בו או של חברת חשמל.
אך גם אחרי הרבה חיפוש אחרי מקור הבעיה לא מצאתי אותו
אציין שהבעיה התחילה בפתאומיות באחת הלילות ללא קשר לביצוע העבודות בבית השכן
הצעתי לבעל הבית לבטל את הקו הקיים ולהביא לו מעגל חדש מהלוח
אשמח לשמוע אם יש פתרון נוסף.
|
|
|
•
|
פחת נופל בהכנסת שקע של מכשיר כלשהו
thmhe
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Sep 13, 2020 | 19:35
|
|
שלום וברכה
תקלה בבית הסמוך לבית שמשצפים בו
בעת הפעלת מכשיר דרך אחת השקעים המוזנים ממעגל מסוים הפחת נופל.
הערכה שלי: קצר בין אפס של המעגל הנוכחי עם אפס אחר או של הבית הסמוך שמשפצים בו או של חברת חשמל.
אך גם אחרי הרבה חיפוש אחרי מקור הבעיה לא מצאתי אותו
אציין שהבעיה התחילה בפתאומיות באחת הלילות ללא קשר לביצוע העבודות בבית השכן
הצעתי לבעל הבית לבטל את הקו הקיים ולהביא לו מעגל חדש מהלוח
אשמח לשמוע אם יש פתרון נוסף.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2020 | 16:39 |
|
היה לי מקרה זהה ומצאתי קופסאת ניסקו (שקעים) שכנראה קצרה בצורה חלקית ורק כשאת חובר איזה עומס על המעגל זה גרם למגע כלשהו בשקעים ההם. החלפתי את הקופסא ומאז לא קפץ. (יש לציין כי בדיקת הבדדה גם אמורה לאתר את התקלה).
|
|
|
|
|
|
|