לשלמה, בהקשר לממסר הפחת   

מאת:  niv    Sep 05, 2020  ||  17:43


לא אמור להיות קשר ישיר בין הפעולה/אי הפעולה שלו לקיום ההארקה.

ממסר הפחת לא "יודע" אם יש הארקה בדירה.
מבחינה סכימטית,
הוא מבצע השוואה בין הזרם שנכנס בפאזה לזרם שיוצא באפס.
אם קיים הפרש (מעל 0.03 אמפר, בפועל טיפה פחות) הוא קופץ. העיקרון אומר שאם לא כל הזרם חזר, הוא "ברח" למקום כלשהו, כלומר כנראה עבר דרך האדם שהתחשמל במקום דרך האפס.
זה מה שנקרא הגנה נגד התחשמלות.

מה שכן, במקרה של תקלה כלשהי, כמו למשל מגע של פאזה בגוף מתכתי של אחד המכשירים בבית, שום דבר לא יקפוץ כתוצאה מהיעדר הארקה ואז במקרה של מגע של מישהו באותו מכשיר הוא יתחשמל (בתקווה שהפחת יקפוץ...)
זה נקרא הגנה כנגד חישמול, או במילים אחרות מניעה מראש של המצב המסוכן.