בגדול ערך ההארקה שקיבלת לא
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
בגדול ערך ההארקה שקיבלת לא   

מאת:  niv    Sep 05, 2020  ||  17:26


נחשב תקין היום.
עבור מאמט דגם C אתה אמור לקבל בשקע הכי רחוק 1.43 אוהם.

בעבר היה מקובל ערך של כ-2.2 אוהם אבל הוחלט להחמיר וכיום יש להכפיל את הזרם ב-10 במקום 6.6 עבור מאמט דגם C.
כלומר הנוסחה במקרה של מאמט 16 היא
R=230/16*10

מבחינת ה-10 אוהם שקיבלת בשקעים, יש 2 אפשרויות.
1. מגע רופף כלשהו
2. במידה וביצעת את הבדיקה באמצעות מכשיר שמיועד לבדוק ללא הקפצת פחת, במקרים רבים הם לא מדייקים בבדיקה הזו. מה שניתן לעשות זה לגשר את הפחת לצורך הבדיקה ולבצע את הבדיקה הרגילה.

בנוסף,
אני לא בטוח שזה תקני לבצע את ההארקה עם גיד גמיש. צריך לבדוק את זה.