אני בספק שמותר חוט גמיש..
ובקשר להארקות בשקעים תבדוק עם מד רציפות או התנגדות
|
|
|
•
|
|
|
Jul 07, 2020 | 22:38
|
|
שלום
בלוח חשמל ביתי שעשוי מחומר מבודד ומאזים בעלי אופיין c עם תשתית חשמל חדשה ..השחלנו חוט ארקה גמיש 10 מלימטר מרובע למרכז הארקות ומשם התפצלנו עם שני חוטים 10 מלימטר אחד לצינור המים ואחד לאלקטרודה שנעצנו באדמה ..המבטח הראשי הוא 32 אמפר והמאז הגדול בלוח הוא 16 אמפר.. כשבדקנו לולאת תקלה עם לופטסטר בלוח החשמל נתן ערך של 1.88 אוהם ובשקעי החשמל נתן ערך של 10 אוהם ... האם הערכים האלה תיקניים ? ואם לא מה אפשר לעשות כדי לשפר ?
תודה .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 07, 2020 | 22:52 |
|
הערך בלוח תקין
הערך בשקעים לא תקין
כנראה יש איזה חיבור רופף שגורם לעכבה כ"כ גדולה בשקעים
הערך המירבי בשקע הרחוק ביותר מהלוח הוא 2.18 אוהם לשקע שמוזן ממאז 16
ולשקע שמוזן ממעגל C10הוא 3.48 אוהם
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 08, 2020 | 06:59 |
|
תודה אהרון
זאת אומרת שיכול להיות מגע רופף בחיבור חוטי הארקה ? וזה גורם לעכבה גדולה בשקעים ?
|
|
|
|
|
|
•
|
גמיש?
guyb
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Aug 10, 2020 | 20:21 |
|
אני בספק שמותר חוט גמיש..
ובקשר להארקות בשקעים תבדוק עם מד רציפות או התנגדות
|
|
|
|
|
•
|
בגדול ערך ההארקה שקיבלת לא
niv
|
|
|
Sep 05, 2020 | 17:26 |
|
נחשב תקין היום.
עבור מאמט דגם C אתה אמור לקבל בשקע הכי רחוק 1.43 אוהם.
בעבר היה מקובל ערך של כ-2.2 אוהם אבל הוחלט להחמיר וכיום יש להכפיל את הזרם ב-10 במקום 6.6 עבור מאמט דגם C.
כלומר הנוסחה במקרה של מאמט 16 היא
R=230/16*10
מבחינת ה-10 אוהם שקיבלת בשקעים, יש 2 אפשרויות.
1. מגע רופף כלשהו
2. במידה וביצעת את הבדיקה באמצעות מכשיר שמיועד לבדוק ללא הקפצת פחת, במקרים רבים הם לא מדייקים בבדיקה הזו. מה שניתן לעשות זה לגשר את הפחת לצורך הבדיקה ולבצע את הבדיקה הרגילה.
בנוסף,
אני לא בטוח שזה תקני לבצע את ההארקה עם גיד גמיש. צריך לבדוק את זה.
|
|
|
|
|
|
|