לגבי הנורות 12V   

מאת:  shlomo1    Aug 01, 2020  ||  12:05


יש לשים לב לאורך המכסימלי האפשרי על מנת שלא יהיו לך מפלי מתח המוליכי המעגל! למשל עבור 12V לנורה בעלת הספק 25W בטמפרטורה 35 מעלות ישנה חשיבות לשטח חתך המוליכים. 4 ממ"ר מול 1.5 ממ"ר מבחינת אורך המוליך האפשרי. כך תמנע מפלי מתח במוליכי המעגל ותפקוד לקוי של המנורה. יתכן שבמוליכים של 1.5 באורך 10 מטר עד למיקום הנורה יפגע בתפקוד המנורה ויגרום למשל להבהוב. ישנן תוכנות לחישובי חשמל שניתן להוריד לנייד ועל ידי הכנסת הנתונים אתה תקבל מה האורך המכסימלי עבור שטח חתך מסוים.