ממש לא
מאת:
shlomo1
Aug 01, 2020
||
11:50
מכשירים אלו אינם מהווים הגנה נגד התחשמלות.
אני מניח שבלחיצה על מפסק T בממסר פחת לא מופעל הניתוק (יתכן שגם המפסק פחת מקולקל בנוסף לחוסר הארקה, גם זה יש לבדוק. ואם הוא דגם AC מומלץ להחליפו לדגם A).
אתה חייב להביא חשמלאי שיסדיר את נושא ההארקה בבית דחוף. אם בעל הדירה מתעכב תביא חשמלאי משלך ותגיש לבעל הדירה את החשבון! אם לא ישלם כל תביעה נגדו הוא יפסיד וגם אם לא עדיף מאשר להתגורר בבית ללא הארקה.
אין תחליף להארקה תקינה בדירת מגורים!
|
|
|
•
|
|
|
Jul 31, 2020 | 15:42
|
|
שלום.
עברנו דירה לדירה ישנה ומתברר שאין בה הארקה. כיוון שבעל הבית קצת מתעכב עם הסידור של זה, התחלתי לחפש מכשירים שיוכלו להחליף את ההארקה עד שזה יסודר, וראיתי שיש מגיני ברקים שיש בהם גם מגן הארקה? האם זה באמת עוזר? אם לא- האם יש מכשיר כלשהו שכוול לפתור את זה?
בתודה מראש על התשובות.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 01, 2020 | 11:50 |
|
מכשירים אלו אינם מהווים הגנה נגד התחשמלות.
אני מניח שבלחיצה על מפסק T בממסר פחת לא מופעל הניתוק (יתכן שגם המפסק פחת מקולקל בנוסף לחוסר הארקה, גם זה יש לבדוק. ואם הוא דגם AC מומלץ להחליפו לדגם A).
אתה חייב להביא חשמלאי שיסדיר את נושא ההארקה בבית דחוף. אם בעל הדירה מתעכב תביא חשמלאי משלך ותגיש לבעל הדירה את החשבון! אם לא ישלם כל תביעה נגדו הוא יפסיד וגם אם לא עדיף מאשר להתגורר בבית ללא הארקה.
אין תחליף להארקה תקינה בדירת מגורים!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 02, 2020 | 00:26 |
|
בעל הבית הביא חשמלאי, והוא אמר צריך לסדר את כל השקעים בבית (חציבה וכו'), ובגלל שהבניין גם ככה עומד לפני תמ"א 38 ולפי דבריו סידור כזה בבית דורש את הסכמת השכנים כרגע הוא לא רוצה לעשות את זה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 08, 2020 | 11:07 |
|
שבעל הבית נמנע מחציבות כי זה דורש את הסכמת השכנים...פשוט עובד עליך ולא מעונין להוציא שקל ולסכן אותך...קרה מקרה לפני שנתיים שהיום תובעים בעלי בתים טיפשים כמו שלך במיליונים..מקווה שלא תגיע לזה
|
|
|
|
|
•
|
לשלמה, בהקשר לממסר הפחת
niv
|
|
|
Sep 05, 2020 | 17:43 |
|
לא אמור להיות קשר ישיר בין הפעולה/אי הפעולה שלו לקיום ההארקה.
ממסר הפחת לא "יודע" אם יש הארקה בדירה.
מבחינה סכימטית,
הוא מבצע השוואה בין הזרם שנכנס בפאזה לזרם שיוצא באפס.
אם קיים הפרש (מעל 0.03 אמפר, בפועל טיפה פחות) הוא קופץ. העיקרון אומר שאם לא כל הזרם חזר, הוא "ברח" למקום כלשהו, כלומר כנראה עבר דרך האדם שהתחשמל במקום דרך האפס.
זה מה שנקרא הגנה נגד התחשמלות.
מה שכן, במקרה של תקלה כלשהי, כמו למשל מגע של פאזה בגוף מתכתי של אחד המכשירים בבית, שום דבר לא יקפוץ כתוצאה מהיעדר הארקה ואז במקרה של מגע של מישהו באותו מכשיר הוא יתחשמל (בתקווה שהפחת יקפוץ...)
זה נקרא הגנה כנגד חישמול, או במילים אחרות מניעה מראש של המצב המסוכן.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 10, 2020 | 10:11 |
|
על ההבהרה. ידוע כל מה שרשמת, כוונתי הייתה מכיוון שהדירה ישנה מאוד לבדוק תחילה אם בכלל הפחת עובד באמצעות הלחצן ללא קשר אם יש הארקה או אין. כנראה שבצורה שכתבתי הובן אחרת :-)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 09, 2020 | 18:25 |
|
שום מכשיר רכיב לא מחליף את הארקה
רק במקרים מיוחדים שמסת אדמה לא מספיק טובה וגם זה באישור של בודק חשמל⚡
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|