החלפת מפסק פאזה למפסק דו-קוטבי?
elec11
|
|
|
Jul 29, 2020 | 22:14
|
|
בתוך הבית יש לי מפסק (פאזה ) רגיל לתאורה בגינה. לפעמים בזמן הגשם מפסק הפחת מתנתק. הורדת מא"ז תאורת גינה פותרת את הבעיה. אבל אם יהיה לי פחות מזל ומפסק פחת יתנתק בגלל זליגה בין N ל PE לא יהיה פתרון מיידי להשבת החשמל בבית. לכן אני שוקל להחליף מפסקי תאורה של גינה למפסקים שמנתקים גם L וגם N. כמו מפסק לדוד או לתנור אמבטיה.
האם זה פתרון טוב? איזושהי בעיה עם פתרון זה זה?
|
|
|
|
|
|
|
•
|
פתרון טוב יותר הוא להתקין
niv
|
|
|
Sep 05, 2020 | 17:50 |
|
ממסר פחת שיהיה ייעודי לתאורת גינה, ככה שמקרה של תקלה רק הוא יקפוץ ולא כל הבית.
מה שכן אבל, במידה וקיימת תקלה קבועה כזו, אתה חייב לבדוק ממה זה נובע ולתקן.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 25, 2020 | 18:22 |
|
אם אני מבין נכון ממסר הפחת היעודי צריך להיות מחובר במקביל לממסר הפחת הראשי ולא אחריו.
כלומר יש לסלול קו אל תאורת החוץ ישירות מהלוח אם כרגע היא משותפת לאיזשהוא מעגל פנים דירתי.
במקרה שזה לא ניתן מפסק דו קטבי יתן פתרון חלקי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 25, 2020 | 20:05 |
|
במידה וישנה תקלה בין אם זה פאזה להארקה או אפס להארקה גם ככה צריך לתקן את זה ולחשמלאי מנוסה אין שום בעיה לאתר את התקלה בשני המקרים ולכן זה נראה לי מיותר לחלוטין.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 28, 2020 | 18:04 |
|
מתג דו קוטבי הוא רכיב מצויין לדברים כאלה.
אצלי הוא סטנדרט להדלקות חוץ.
מפסק מגן בשדה ניפרד? גם טוב, אלא שלא תמיד זה קל לביצוע.
הוא קל להתקנה אם מראש עושים הכנות להתנהלות הזאת.
אם מתעקשים אז גם אפשר, פשוט אותו מימסר פחת יכיל את כל המעגל הנתון, וגם זה בסדר.
מי שמוכן לשלם עבור זה, אזי מה טוב.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.