תשובה
מאת:
pcl
Jul 26, 2020
||
16:34
במקדם הספק 0.92, 80 זה מאוד גבולי.
בתעשיה אתה עלול להגיע גם למקדם הספק נמוך יותר, עדיף שתקח 100 אמפר.
ובכלל, (בלי להכיר את הנתונים הספציפיים שלך) לא כדאי לקחת בצמצום, תרצה בעתיד להוסיף מכונה או להחליף למכונה גדולה יותר, חבל שתתקע בגלל כזה דבר.
|
|
|
•
|
חישוב צריכת חשמל תלת פאזי
הרואה
|
|
|
Jul 26, 2020 | 14:53
|
|
שלום,
אני מתכנן מבנה תעשיה קלה, והסתבכתי בחישוב צריכת החשמל.
אני בשלב חישוב העלויות, בהמשך אביא חשמלאי כמובן שיבצע את העבודה.
הצריכה המקסימלית לפי קילו וואט תלת פאזי תהיה בין 45 ל50 קילו וואט, כמעט הכל מכונות תעשיה תלת פאזיות, ומעט תאורה, שקע למחשב, מטענים וכדומה.
השאלה האם 80*3 אמפר יספיקו לי, או שצריך 100?
תודה רבה.
|
|
|
|
|
•
|
תשובה
pcl
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jul 26, 2020 | 16:34 |
|
במקדם הספק 0.92, 80 זה מאוד גבולי.
בתעשיה אתה עלול להגיע גם למקדם הספק נמוך יותר, עדיף שתקח 100 אמפר.
ובכלל, (בלי להכיר את הנתונים הספציפיים שלך) לא כדאי לקחת בצמצום, תרצה בעתיד להוסיף מכונה או להחליף למכונה גדולה יותר, חבל שתתקע בגלל כזה דבר.
|
|
|
|
|
|
|