מאת:  pcl    Jul 26, 2020  ||  16:34


במקדם הספק 0.92, 80 זה מאוד גבולי.
בתעשיה אתה עלול להגיע גם למקדם הספק נמוך יותר, עדיף שתקח 100 אמפר.

ובכלל, (בלי להכיר את הנתונים הספציפיים שלך) לא כדאי לקחת בצמצום, תרצה בעתיד להוסיף מכונה או להחליף למכונה גדולה יותר, חבל שתתקע בגלל כזה דבר.