דו פאזי 230V. האפס עובד קשה
מאת:
ziggyman
Jul 15, 2020
||
09:12
|
•
|
קו אפס משותף לתנור ואינדוקציה
pcl
|
|
|
Jul 15, 2020 | 01:51
|
|
לקוח שרצה להביא למטבח ת"פ לאינדוקציה, הביא "חשמלאי" שלקח משקע תנור סמוך פאזה אפס והארקה, והוסיף עוד שני מוליכים עד לארון חשמל והנה לנו שקע ת"פ לתפארת (כמובן הוא השאיר גם את הח"פ לתנור).
מדובר במטבח חדש - מכשירי החשמל לא חוברו עדיין.
ברור שזה לא תקני א. מעגל תנור משותף לעוד צרכן, ב. מוליך אפס והארקה משותף לשני מעגלים, ג. שקע חד פאזי ממעגל ת"פ. ובטח עוד כמה תקנות שאני לא זוכר עכשיו.
השאלה שלי היא על איזה מתח עובד כיריים אינדוקציה, עם כל החיווט המוזר שלו אף פעם לא הבנתי אם מדובר בשני צרכנים (שני חלקי הכיריים) שעובדים כל אחד על 230, או בצרכן אחד של 400.
כי אם זה צרכן של 230, והאפס משותף לשקע תנור, אני ימליץ ללקוח להביא מעגל נפרד לגמרי לאינדוקציה.
אבל אם האינדוקציה עובד על 400, ומוליך האפס שלו מעביר זרם נמוך (אם בכלל), אין כאן סכנה, ואני לא אומר לא כלום. אני רק יוודא שהתנור לא מחובר לאחד משתי הפאזות של האינדוקציה.
אין לי ענין לתת ציונים לעבודה של החשמלאי הקודם, אלא לתת לבעלים בית בטוח.
|
|
|
|
|
°
|
דו פאזי 230V. האפס עובד קשה
ziggyman
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jul 15, 2020 | 09:12 |
|
|
•
|
|
|
Jul 15, 2020 | 11:00 |
|
בדו פאזי זורם באפס אותו זרם שזורם בפאזה.
נניח בקו של 16 אמפר, 16 בזוית אפס + 16 בזוית 120 = 16 בזוית 60.
א"כ כשהאינדוקציה יעבוד לבד, וכשהתנור יעבוד לבד, יזרום באפס 16A.
כששתיהם יחד יעבדו, זה בעצם צרכן תלת פאזי ויזרום באפס פחות מ-16A.
אז אם ככה אין סכנה לאפס.
תקנו אותי אם אני טועה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 15, 2020 | 11:23 |
|
זה לא תקני.
וזה גם סותר את ההודעה הראשונה שלך...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 15, 2020 | 11:29 |
|
כמה פעמים אתה מגיע ללקוח ומגלה דברים לא תקניים?
בגלל זה אתה מתחיל לסדר לוחות ולהחליף קווים בכל בית שאתה מגיע, רק כי באת להרכיב איזה גוף תאורה?
אם זה מסוכן, אני יסביר לו ויציע לו לסדר את זה.
אם זה לא מסוכן, אני לא מתערב, לא באתי להעביר את הבית בביקורת אלא לבצע משהו נקודתי.
|
|
|
|
|
|
|