קו אפס משותף לתנור ואינדוקציה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
קו אפס משותף לתנור ואינדוקציה   

מאת:  pcl    Jul 15, 2020  ||  01:51


לקוח שרצה להביא למטבח ת"פ לאינדוקציה, הביא "חשמלאי" שלקח משקע תנור סמוך פאזה אפס והארקה, והוסיף עוד שני מוליכים עד לארון חשמל והנה לנו שקע ת"פ לתפארת (כמובן הוא השאיר גם את הח"פ לתנור).
מדובר במטבח חדש - מכשירי החשמל לא חוברו עדיין.

ברור שזה לא תקני א. מעגל תנור משותף לעוד צרכן, ב. מוליך אפס והארקה משותף לשני מעגלים, ג. שקע חד פאזי ממעגל ת"פ. ובטח עוד כמה תקנות שאני לא זוכר עכשיו.

השאלה שלי היא על איזה מתח עובד כיריים אינדוקציה, עם כל החיווט המוזר שלו אף פעם לא הבנתי אם מדובר בשני צרכנים (שני חלקי הכיריים) שעובדים כל אחד על 230, או בצרכן אחד של 400.
כי אם זה צרכן של 230, והאפס משותף לשקע תנור, אני ימליץ ללקוח להביא מעגל נפרד לגמרי לאינדוקציה.
אבל אם האינדוקציה עובד על 400, ומוליך האפס שלו מעביר זרם נמוך (אם בכלל), אין כאן סכנה, ואני לא אומר לא כלום. אני רק יוודא שהתנור לא מחובר לאחד משתי הפאזות של האינדוקציה.
אין לי ענין לתת ציונים לעבודה של החשמלאי הקודם, אלא לתת לבעלים בית בטוח.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
קו אפס משותף לתנור ואינדוקציה   pcl   > אתה נמצא כאן
  Jul 15, 2020 | 01:51
° 
דו פאזי 230V. האפס עובד קשה   ziggyman
  Jul 15, 2020 | 09:12
• 
אם כך אין בעיה   pcl
  Jul 15, 2020 | 11:00
• 
אתה צודק, אבל   ziggyman
  Jul 15, 2020 | 11:23
• 
אני יודע שזה לא תקני   pcl
  Jul 15, 2020 | 11:29