היי
מאת:
אהרן דוד
Jul 12, 2020
||
10:44
לפי החמור יותר
ובדוגמא שהבאת ה-16C חמור יותר מ B25 כי ל25 מספיק זרם של 125A ול 16 צריך 160A
|
|
|
•
|
|
|
Jul 11, 2020 | 15:01
|
|
שלום
ניתקלתי בלוח חשמל שיש בו שני סוגים של מא"זים , יש מא"זים C ויש מא"זים B ..רציתי לבצע בדיקת LT .. איך קובעים איזה עכבה תקינה ללוח זה ?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 12, 2020 | 00:16 |
|
קודם כל בשביל לבצע בדיקת לולאת תקלה צריך לדעת איזה לוח יש לך לוח פלסטיק או לוח מתכת?אם הלוח הוא פלסטיק מחשבים לפי המא"ז הגדול ביותר אחרי הראשי.ואם זה בלוח מתכת אז מחשבים לפי הנתיכים של חברת חשמל.לגבי המאזים מכפילים את דגם c ב- 10 ומא"ז דגם b כפול 5.זהו אופיין אלקטרומגנטי ניתוק עד 5 שניות ולא תרמי.לדוגמא לוח פלסטיק יש מאז c40 אמפר ראשי ואחריו המא"ז הגדול ביותר הוא c20 עושים חישוב כזה:20×10=200 אמפר.לוקחים את המתח הביתי ומחלקים במאתיים ומקבלים תוצאה.230/200=1.15 אום.זהו החישוב וזו התוצאה הרצויה שצריך להגיע אליה בבדיקה של לולאת התקלה.אותו חישוב עושים גם למא"ז מסוג b רק שמכפילים ב5.הערה:יש חשמלאים שמכפילים את c ב6.6.אני לא עושה ככה אני מכפיל ב10 לניתוק מיידי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 12, 2020 | 06:24 |
|
הלוח הוא לוח פלסטיק שיש בתוכו מא"ז יחיד מסוג B שערכו 25B ושאר המא"זים הם מסוג C כאשר הגדול ביניהם הוא 16C .. והמבטח הראשי הוא 32C.. איך קובעים אם העכבה היא תקינה האם לפי ה 25B או לפי ה 16C ?
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 12, 2020 | 10:44 |
|
לפי החמור יותר
ובדוגמא שהבאת ה-16C חמור יותר מ B25 כי ל25 מספיק זרם של 125A ול 16 צריך 160A
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 12, 2020 | 10:47 |
|
לפי צורת החישוב שלך שאתה מתייחס ל C ניתוק מיידי רק בכפולה של 10 אבל בשטח ובמציאות הוא נופל וכך גם מחשבים לפי 6.6
|
|
|
|
|
|
|