מאת:  shimon2060    Jul 12, 2020  ||  00:16


קודם כל בשביל לבצע בדיקת לולאת תקלה צריך לדעת איזה לוח יש לך לוח פלסטיק או לוח מתכת?אם הלוח הוא פלסטיק מחשבים לפי המא"ז הגדול ביותר אחרי הראשי.ואם זה בלוח מתכת אז מחשבים לפי הנתיכים של חברת חשמל.לגבי המאזים מכפילים את דגם c ב- 10 ומא"ז דגם b כפול 5.זהו אופיין אלקטרומגנטי ניתוק עד 5 שניות ולא תרמי.לדוגמא לוח פלסטיק יש מאז c40 אמפר ראשי ואחריו המא"ז הגדול ביותר הוא c20 עושים חישוב כזה:20×10=200 אמפר.לוקחים את המתח הביתי ומחלקים במאתיים ומקבלים תוצאה.230/200=1.15 אום.זהו החישוב וזו התוצאה הרצויה שצריך להגיע אליה בבדיקה של לולאת התקלה.אותו חישוב עושים גם למא"ז מסוג b רק שמכפילים ב5.הערה:יש חשמלאים שמכפילים את c ב6.6.אני לא עושה ככה אני מכפיל ב10 לניתוק מיידי.