מאת:  אהרן דוד    Jul 10, 2020  ||  13:13


אם ככה אתה יכול לישון רגוע לכאורה ההארקה מצויינת.

כי בבדיקה ב 2000 אוהם הדיוק של המכשיר קטן פי 100 מבדיקה ב 20 אוהם שאיתה בדקת בלוח
כמו כן בדיקה בזרם 15 מיליאמפר מורידה עוד יותר את אמינות הבדיקה
והערך האמיתי בשקעים מצויין.
בתנאי שהחיבורים באמת טובים.
והמרחק של השקע הרחוק ביותר הניזון מהלוח במוליכים 2.5 ומאז C16 אינו עולה על 20.5 מטר של מוליך
ושל שקע או מנורה הניזונים במוליכים 1.5 ומא"ז C10 אינו רחוק מהלוח יותר מ 31 מטר

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
עכבה   אנטון
  Jul 09, 2020 | 22:13
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jul 09, 2020 | 23:55
• 
עכבה   אנטון
  Jul 10, 2020 | 06:12
• 
תשובה   אהרן דוד   > את/ה נמצא כאן
  Jul 10, 2020 | 13:13
• 
עכבה   אנטון
  Jul 10, 2020 | 15:34