מאת:  אנטון    Jul 09, 2020  ||  22:13


שלום
שקע קרוב ללוח החשמל מראה עכבה של 9 אוהם .. שקע רחוק מראה עכבה של 11 אוהם .. ארקה ראשית מראה 1.88 אוהם.נראה לי גבוה מדי .
הלוח עשוי מחומר מבודד כאשר המאז הגדול בלוח הוא 16 אמפר והמבטח הראשי הוא 32 אמפר.
הארקה מחוברת למרכז ארקות ומשם יוצא חוט 10 מלימטר מרובע לאלקטרודה ואחד לצינור המים .. ניסיתי לשפר את לולאת התקלה בשקעים דרך בדיקת חיבורים ונראה לי שכל החיבורים תקינים .. לא מצאתי מגע רופף .. והחלפתי את חוט הארקה שמחובר לצינור המים מ10 מלימטר ל 35 מלימטר חוט גלוי שטמון באדמה לצינור המים הראשי שהוא במרחק כ 25 מטר מהבית ..ושום דבר לא השתנה .
יש להדגיש שתשתית החשמל חדשה אחרי שיפוץ .
איזה הצעות יש כדי לשפר את הארקה כדי לקבל עכבה תקינה גם בארקה ראשית וגם בשקעים .
תודה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
עכבה   אנטון   > אתה נמצא כאן
  Jul 09, 2020 | 22:13
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jul 09, 2020 | 23:55
• 
עכבה   אנטון
  Jul 10, 2020 | 06:12
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jul 10, 2020 | 13:13
• 
עכבה   אנטון
  Jul 10, 2020 | 15:34