לוחאת תקלה   

מאת:  אנטון    Jul 07, 2020  ||  22:38


שלום
בלוח חשמל ביתי שעשוי מחומר מבודד ומאזים בעלי אופיין c עם תשתית חשמל חדשה ..השחלנו חוט ארקה גמיש 10 מלימטר מרובע למרכז הארקות ומשם התפצלנו עם שני חוטים 10 מלימטר אחד לצינור המים ואחד לאלקטרודה שנעצנו באדמה ..המבטח הראשי הוא 32 אמפר והמאז הגדול בלוח הוא 16 אמפר.. כשבדקנו לולאת תקלה עם לופטסטר בלוח החשמל נתן ערך של 1.88 אוהם ובשקעי החשמל נתן ערך של 10 אוהם ... האם הערכים האלה תיקניים ? ואם לא מה אפשר לעשות כדי לשפר ?
תודה .

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
לוחאת תקלה   אנטון   > אתה נמצא כאן
  Jul 07, 2020 | 22:38
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jul 07, 2020 | 22:52
• 
עכבה   אנטון
  Jul 08, 2020 | 06:59
° 
כן   אהרן דוד
  Jul 08, 2020 | 11:13
• 
גמיש?   guyb
  Aug 10, 2020 | 20:21
• 
בגדול ערך ההארקה שקיבלת לא   niv
  Sep 05, 2020 | 17:26