אהלן קוביבוי
מאת:
קול
Jul 06, 2020
||
14:07
קראתי את כל ההתכבות בלינק ששלחת... לא כל כך קיבלתי תשובה..
נראה שלא הגעתם לאיזו מסקנה... תקן אותי אם אני תועה.
ואם תוכל למקד את התשובה שלך יותר אני אשמח, תודה.
|
|
|
•
|
תקלת מתח בפאזה מנותקת
קול
|
|
|
Jul 05, 2020 | 19:47
|
|
אהלן חברים.
לפני החלפת מאוורר תקרה בדקתי מתח על הגידים:
בין אפס להארכה 1v תקין...
בין פאזה לאפס ובין פאזה להארכה יש 30v כאשר המפסק מנותק
גן הפרזה החוזרת של התאורה וגם הפרזה החוזרת של המאוורר עצמו.
בדקתי את המפסקים והם תקינים.
כאשר אני מנתק את הפרזה החוזרת מהמפסק עדיין יש עליו 30v.
מאיפה זה מגיע??? פתחתי את כל הצמתים בקירות בחדר ולא מצאתי שום בעייה.
אשמח לקבל עזרה.
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2020 | 23:53 |
|
עיין פה
https://www.electricil.com/site/detail/forum/showMsg.asp?forum_id=1047&message_id=1370156&depart_id=20484
|
|
|
|
|
•
|
אהלן קוביבוי
קול
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jul 06, 2020 | 14:07 |
|
קראתי את כל ההתכבות בלינק ששלחת... לא כל כך קיבלתי תשובה..
נראה שלא הגעתם לאיזו מסקנה... תקן אותי אם אני תועה.
ואם תוכל למקד את התשובה שלך יותר אני אשמח, תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 06, 2020 | 22:45 |
|
המסקנה הברורה שזה לא תקלה
ואפשר לישון רגוע
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|