היי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
היי   

מאת:  אהרן דוד    Jun 30, 2020  ||  15:07


אין הגדרה בתקנות מה הוא מוליך שזור. הרבה מסבירים שכל מוליך מ 10 ממ הוא נקרא שזור
רק שיש את הגמיש ששזור מעשרות סיבים ויש את השזור הקשיח שמורכב מ-7 גידים דקים
וממילא החוק לא חל פה אלא רק המצאיות דורשת את זה כי בחתכים הקטנים הם נהרסים (וכמו בקישור שצרפת)
בכל מקרה מה שכתבת "אבל שימוש בקופסה זה נראה לי לא נחשב השחלה." לדעתי נכון מאד.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
האם מותר להשתמש בגיד גמיש בקופסה?   ziggyman
  Jun 30, 2020 | 08:54
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jun 30, 2020 | 10:00
• 
תודה   ziggyman
  Jun 30, 2020 | 10:13
• 
תשובה   אהרן דוד
  Jun 30, 2020 | 11:32
• 
בגדול אסור להשחיל מוליך גמיש   ziggyman
  Jun 30, 2020 | 13:52
• 
לינק   ziggyman
  Jun 30, 2020 | 13:54
• 
היי   אהרן דוד   > את/ה נמצא כאן
  Jun 30, 2020 | 15:07
• 
כבל פנדל - מותר בתעלה?   pcl
  Jun 30, 2020 | 19:24
° 
אסור!   אהרן דוד
  Jun 30, 2020 | 23:40

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com