תודה דוד על ההערות
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תודה דוד על ההערות   

מאת:  elec11    Jun 29, 2020  ||  22:31


"מאזים בעלי זרם נקוב שאינו מתאים לחתך הגיד" - זה מוזר. אתה בטוח? אני שואל כי שורה עליונה של מפסקים חוץ מאחד של 10A בוצעה ע"י חשמלאי של חברת בנייה גדולה ואחרי זה לוח עבר בדיקה של חברת החשמל. תקנים לגבי עובי חוטים וזרם המותר בהם השתנו ב 20 שנה האחרונות?

"אי התאמה בים מספר האפסים למספר הארקות שמחוברים בסרגל" - אני ספרתי 27 אפסים ו 27 הארקות. אולי תמונה לא ברורה

"מהדקים שוקולד באויר" - מה זה אומר? שקופסה ללוח לא תקנית?

אגב, כל מי שטיפל בלוח עד עכשיו היו חשמלאים בעלי רישיון עם ניסיון...



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פס האפס בלוח חשמל נראה שרוף   elec11 [קובץ מצורף: JPG]
  Jun 25, 2020 | 19:21
• 
כנראה היה שם בעבר חוט רופף   pcl
  Jun 25, 2020 | 20:08
• 
עוד שאלה   elec11
  Jun 25, 2020 | 21:29
° 
טיפול בלוח - תן לחשמלאי מוסמך   pcl
  Jun 26, 2020 | 10:29
• 
תודה, אני לא חשמלאי אבל אני   elec11
  Jun 26, 2020 | 18:52
• 
היי   אהרן דוד
  Jun 28, 2020 | 00:32
• 
תודה דוד על ההערות   elec11   > את/ה נמצא כאן
  Jun 29, 2020 | 22:31
• 
היי   אהרן דוד
  Jun 30, 2020 | 09:57

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com