היי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
היי   

מאת:  אהרן דוד    Jun 28, 2020  ||  00:32


שמע נא ידידי
בחיזוק ברגים כשהמפסק פחת מורד אין סכנה.
אלא מה
שיש תקן כמה לחזק את הברגים בניוטון מטר ואם תחזק יותר מדאי שוב חוזרת סכנת השריפה
והלוח שלך ממש לא נראה טוב ורחוק מהתקן והבטיחות
מהדקים שוקולד באויר הלוח
פס אפסים שמשהו לא טוב עבר עליו
מאזים בעלי זרם נקוב שאינו מתאים לחתך הגיד (וזה מה שכנראה גרם לשריפה)
אי התאמה בים מספר האפסים למספר הארקות שמחוברים בסרגל
2 מוליכים שמחוברים באותו בורג

וזה רק זרקתי במבט ראשון ולא בעיון. ומי יודע מה קורה בחצי התחתון של הלוח...
לכן טוב היה אם היית מביא חשמלאי מקצועי ובעל ניסיון (כי אין תחליף לניסיון ואין תחליף למקצועיות)
שיגיד ויבדוק ויתקן ויקח כסף
כי זה שווה את זה
שבוע טוב

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פס האפס בלוח חשמל נראה שרוף   elec11 [קובץ מצורף: JPG]
  Jun 25, 2020 | 19:21
• 
כנראה היה שם בעבר חוט רופף   pcl
  Jun 25, 2020 | 20:08
• 
עוד שאלה   elec11
  Jun 25, 2020 | 21:29
° 
טיפול בלוח - תן לחשמלאי מוסמך   pcl
  Jun 26, 2020 | 10:29
• 
תודה, אני לא חשמלאי אבל אני   elec11
  Jun 26, 2020 | 18:52
• 
היי   אהרן דוד   > את/ה נמצא כאן
  Jun 28, 2020 | 00:32
• 
תודה דוד על ההערות   elec11
  Jun 29, 2020 | 22:31
• 
היי   אהרן דוד
  Jun 30, 2020 | 09:57

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com