כנראה היה שם בעבר חוט רופף
מאת:
pcl
Jun 25, 2020
||
20:08
באופן כללי חשוב לחזק את ההברגות אחת לתקופה.
|
|
|
•
|
|
|
Jun 25, 2020 | 19:21
|
|
שלום,
במקרה היום כשפתחתי לוח חשמל ראיתי שפס האפס בצד שמאל איפה ששום דבר לא מחובר שרוף. תמונה מצורפת. כבל כחול עבה בצד ימין שמגיע ממפסק פחת ומתחבר לפס האפס נראה טוב. למישהו יש אולי הסבר לחלק השרוף בפס האפס.
משהו שצריך לעשות? אולי זה קרה מזמן כשמשהו כן היה מחובר לפס אפס בצד שמאל?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
כנראה היה שם בעבר חוט רופף
pcl
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jun 25, 2020 | 20:08 |
|
באופן כללי חשוב לחזק את ההברגות אחת לתקופה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 25, 2020 | 21:29 |
|
תודה רבה! אז אני מבין שחוץ מלעבור עם המברג על כל ההברגות בלוח אין משהו שצריך לעשות בלוח. נכון?
|
|
|
|
|
°
|
טיפול בלוח - תן לחשמלאי מוסמך
pcl
|
|
|
Jun 26, 2020 | 10:29 |
|
|
•
|
תודה, אני לא חשמלאי אבל אני
elec11
|
|
|
Jun 26, 2020 | 18:52 |
|
מהנדס חשמל ( לא זרם חזק ). נראה לך שזה מסוכן לחזק ברגים בלוח אחרי שהורדתי את המפסק הראשי? משהו להזהיר ממנו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 28, 2020 | 00:32 |
|
שמע נא ידידי
בחיזוק ברגים כשהמפסק פחת מורד אין סכנה.
אלא מה
שיש תקן כמה לחזק את הברגים בניוטון מטר ואם תחזק יותר מדאי שוב חוזרת סכנת השריפה
והלוח שלך ממש לא נראה טוב ורחוק מהתקן והבטיחות
מהדקים שוקולד באויר הלוח
פס אפסים שמשהו לא טוב עבר עליו
מאזים בעלי זרם נקוב שאינו מתאים לחתך הגיד (וזה מה שכנראה גרם לשריפה)
אי התאמה בים מספר האפסים למספר הארקות שמחוברים בסרגל
2 מוליכים שמחוברים באותו בורג
וזה רק זרקתי במבט ראשון ולא בעיון. ומי יודע מה קורה בחצי התחתון של הלוח...
לכן טוב היה אם היית מביא חשמלאי מקצועי ובעל ניסיון (כי אין תחליף לניסיון ואין תחליף למקצועיות)
שיגיד ויבדוק ויתקן ויקח כסף
כי זה שווה את זה
שבוע טוב
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 29, 2020 | 22:31 |
|
"מאזים בעלי זרם נקוב שאינו מתאים לחתך הגיד" - זה מוזר. אתה בטוח? אני שואל כי שורה עליונה של מפסקים חוץ מאחד של 10A בוצעה ע"י חשמלאי של חברת בנייה גדולה ואחרי זה לוח עבר בדיקה של חברת החשמל. תקנים לגבי עובי חוטים וזרם המותר בהם השתנו ב 20 שנה האחרונות?
"אי התאמה בים מספר האפסים למספר הארקות שמחוברים בסרגל" - אני ספרתי 27 אפסים ו 27 הארקות. אולי תמונה לא ברורה
"מהדקים שוקולד באויר" - מה זה אומר? שקופסה ללוח לא תקנית?
אגב, כל מי שטיפל בלוח עד עכשיו היו חשמלאים בעלי רישיון עם ניסיון...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 30, 2020 | 09:57 |
|
לא ראיתי מקרוב והתמונה לא משהו
1. אבל יש שם 3 מאזים של 20 אמפר ואחד נראה לי אפילו 25 אמפר והמוליך נראה 2.5 וזה תקן ישן נושן
2. אפסים והארקות יכול להיות שלא ספרתי מדוייק לאור טשטוש התמונה
3. בפינה השמאלית למעלה יש מוליך כחול שמחובר עם מהדק שאסור לשימוש בתוך לוח. (בלוח מותר רק מהדק על הפס דין)
4. אינני הרב המכשיר של כל החשמלאים בישראל
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|