למתנע רך ואינוורטרים. ההספק בתווית מתייחס למוצא ולא להספק הנצרך מהרשת. יצרני מזגנים חייבים לקחת בחשבון גורמים נוספים כגון מאווררים, איבודי הספק, התיישנות המזגן עם השנים וירידת מתח רשת בתחום המותר (+/-10%). לכן הם למשל מכפילים את ההספק המוצא פי 1.25 ורושמים את הפיוז הדרוש. כך למשל יכול היצרן בהספק 2.5 כו"ס עם מקדם הספק 0.94 תקבל זרם כ 8.5 אמפר. מכפילים ב 1.25 ומגיעים קצת מעל 10 אמפר, לדרוש הגנת מבטח בדרגה הבאה.