היי
מאת:
אהרן דוד
May 17, 2020
||
19:41
אין בעייתיות אבל זה לא לפי תקן
|
|
|
•
|
|
|
May 14, 2020 | 20:33
|
|
שלום רב,
חשמלאי ביצע אצלי עבודה והוסיף מספר נקודות תאורה ומפסקים מחלפים לתאורה קיימת.
הבחנתי כי בכמה מקומות הוא השתמש בחום עבה יותר, 2.5 מ"מ.
כך נוצר מצב למשל, שבמתג מסוים הפאזה היא 1.5 מ"מ והפאזה החוזרת לנורה היא 2.5 מ"מ.
לדעתי הדבר בוצע סתם כי זה החוטים שהיו לו.
אציין שהמפסקים שך מעגלי המאור הם מסוג 10C.
האם ישנה בעייתיות מסוימת בצורת החיבור?
תודה לכם
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 17, 2020 | 19:41 |
|
אין בעייתיות אבל זה לא לפי תקן
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|