היי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
היי   

מאת:  אהרן דוד    May 09, 2020  ||  23:16


אי אפשר לחשב לתמיד. אך צריך לדאוג של יווצר מצב שכל הכבדים בפאזה אחת וכל התאורה בפאזה אחרת.
לכן צריך לשים לב לחלוקה של המכשירים הכבדים שתהיה הוגנת (שוויון בנטל)
למשל בדוגמא שלך 3 3 ו-4

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
לוח תלת פאזי   lol
  May 04, 2020 | 22:50
• 
לא הבנתי   shlomo1
  May 04, 2020 | 23:34
• 
שלום שלמה   lol
  May 05, 2020 | 07:36
• 
בנוסף   lol
  May 09, 2020 | 14:55
• 
היי   אהרן דוד   > את/ה נמצא כאן
  May 09, 2020 | 23:16
° 
תודה רבה אהרון   lol
  May 10, 2020 | 15:14
° 
סליחה תודה רבה דוד :)   lol
  May 10, 2020 | 20:54

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com