קונטקטור תלת פאזי עד 20 אמפר יכול להספיק ואם המזגן אינוורטר אז גם הנושא של מומנט התנעה יורד.
ישנם המון סוגים של קונטקטורים.
אתה צריך להסתכל בטבלה על גבי הקונטקטור ל Ac-3 מה הזרם עבודה.
ממה שאני יודע:
Ac-1 משמש עבור צרכנים אומיים עם גורם הספק קרוב ל 1 כגון גופי חימום או נורות להט.
Ac-2 צרכנים השראתיים כגון מנועים עם טבעות החלקה בעלי מומנט גבוה
AC-3 צרכנים השראתיים כגון מנועים עם רוטור כלוב
Ac-4 גם למנועים
Ac-5 לנורות פריקה בלחץ גבוה (כגון נורות כספית)
אתה צריך להתייחס ל ac3 במקרה שלך