זה לשון תקונת החשמל   

מאת:  thmhe    Apr 12, 2020  ||  17:26


מספר 13
א) לא יותקנו בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.
...
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), כאשר לא קיימת אפשרות סבירה להוספת צינור במיתקן חשמלי קיים, ניתן להתקין בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים שונים ובלבד שהצינור הוא בעל קוטר שאינו קטן מהמתקבל מחישוב המשוואה

ואם קיימת בתוואי הצינור תיבה, תותקן בה מחיצה המפרידה בין הקווים השונים.

עיקר הבעיה שמא יתעסק אדם עם הקופסא בחושבו שהחשמל מנותק בעוד שלא ניתק רק קו אחד לכן מה שאתה מציע להפסיק את הקופסה מבחוץ ע"י דמי וכדו' אינו מועיל כלל כמובן
ישנו אפשרות נוספת לחבר 3 מעגלים של כל קופסא למא"ז אחד של תלת פאזי כך שהניתוק לכל קופסא יתבצע ביחד.
בהצלחה



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מפסקים בקופסת גוויס   ron k
  Apr 10, 2020 | 18:06
° 
קופסאות עם מחיצות   thmhe
  Apr 11, 2020 | 22:06
• 
קופסאות עם מחיצות   ron k
  Apr 12, 2020 | 11:51
• 
זה לשון תקונת החשמל   thmhe   > את/ה נמצא כאן
  Apr 12, 2020 | 17:26
• 
ל-thmhe   pcl
  Apr 13, 2020 | 00:18
• 
לא מדובר במעגלים ת"פ   thmhe
  Apr 13, 2020 | 10:44
• 
היי   אהרן דוד
  Apr 16, 2020 | 02:10
• 
אולי זה יעזור   lol
  May 04, 2020 | 23:13