לא ציינת   

מאת:  shlomo1    Mar 17, 2020  ||  16:28


אם הבית תלת פאזי, (מאמין שכן) כאשר צרכן מעל 2 קילוואט רצוי לחבר לו מעגל סופי מיוחד (כוח). תקנות החשמל מחייבות מעגלי כוח עבור מכונת כביסה, בוילר ותנור אפיה. מזגנים בסדר גודל של 900 וואט אינם מחייבים מעגל נפרד. אך כמובן ככל שתעמיס יותר יתכן שתחווה ניתוקים של המא"ז המגן על מעגל. החשמלאי יכול לחצוב ממקום השקע החדש לצומת קיימת ולהתחבר (כמובן במידה ויש מקום בקופסאת צומת ואין שם ספגטי של מוליכים) או יכול לשרשר משקע קיים תוך דגש שהמרחק בין מרכזי השקעים לא יעלה מעל 30 ס"מ. ברגע שהתחברת מהצומת הקיימת לעוד צרכן זה כבר לא מעגל יעודי (או כוח). בנוסף תנור חימום באמבט אינו מחייב מעגל נפרד. רק מפסק דו קוטבי מחוץ לחדר האמבט. לכן חיבור מייבש המגבות חייב להיעשות לפני המפסק.מה שחשוב בהוספת מעגלים מעבר ליישום התקנות, זה תכנון נכון של עומסים. אם הבית תלת פאזי לוודא שהוספת צרכנים כבדים על פאזה אחת לא יווצר מצב שפאזה אחת מועמסת 20 אחוז יותר מהשניה. הפעלת מזגן קטן פלוס מגהץ ב c16 לא אמור להפעיל את המא"ז אך שימוש בצרכנים נוספים על אותו מעגל יכול לגרום לעומס וניתוק המא"ז מדי פעם. זה בכל אופן ממה שאני יודע. רצוי לקבל עוד דעה ממגיבים ואם יש טעות אשמח לדעת.