מקבל כול מילה אבל
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
מקבל כול מילה אבל   

מאת:  david66p    Feb 04, 2020  ||  23:04


הקו הוא קו נפרד של 3 כפול 2.5 ממר ומוגן על ידי ממט של 16 אמפר.. קחו קוו של מכונת כביסה 3 כפול 2.5 ממר גם נפרד וגם מוגן על ידי ממט של 16 אמפר.. הלקוח שם מפצל פשוט ומצרף מייבש כביסה ..הסכנה ברגע שחשמלאי שם ממט של 20 או 25 אמפר....הרי כול קוו בבית שבלוח אם הוא תיקני מבחינת עובי הגיד שמתאים לגודל הממט ...אז קחו כול קוו ..הרי הלקוח בוחר לשים שם רדיאטור אחד או שניים..ברגע שבלוח הכול תיקני סכנת השרפה פוחתת עשרות מונים...ובכול מיקרה אצל לקוח אחד כבר העברתי קו נוסף וללקוח השני אני יושב על הראש ובינתיים הוא מאוד נזהר בגלל ההפחדות שלי...:)

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שימוש נוסף בקו הדוד   david66p
  Dec 06, 2019 | 19:36
° 
מה עם ההארקה???!   אהרן דוד
  Dec 08, 2019 | 01:23
• 
יש הארקה   david66p
  Dec 12, 2019 | 10:01
• 
תשובה   אהרן דוד
  Dec 12, 2019 | 18:20
• 
לא סתם כתבו את חוק החשמל   מאור מערכות חשמל
  Dec 12, 2019 | 18:27
• 
ברור שאני מודע   david66p
  Dec 12, 2019 | 19:41
• 
דעתי היא   אהרן דוד
  Dec 12, 2019 | 20:14
• 
דעתי   מאור מערכות חשמל
  Dec 12, 2019 | 20:32
• 
עשיתה טעות לא חברים על קו   yosi111333
  Dec 20, 2019 | 18:44
• 
חיבור מסוכן   שמעון ע
  Feb 02, 2020 | 00:16
• 
מקבל כול מילה אבל   david66p   > את/ה נמצא כאן
  Feb 04, 2020 | 23:04
• 
ברגע שהלוח תיקני   lol
  Feb 06, 2020 | 07:56
• 
לצערי הרב   david66p
  Feb 06, 2020 | 17:56

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com