מאת:  אהרן דוד    Jan 15, 2020  ||  22:22


נחוץ שהבית יהיה לפי תקן (עיין בדיון הקודם על אסון לדוגמא)
איפוס הוא אחת משיטות ההארקה ומשמעותו היא חיבור בכניסה למבנה בין מוליך האפס לפס השוואת הפוטנציאלים וכך זרם התקלה חוזר לשנאי גם דרך מוליך האפס ולא רק דרך האדמה.
בבית שמוגן ע"י איפוס במקרה שמתנתק האפס אנשים שיהיו ביחידה עלולים להתחשמל בכל נגיעה במכשיר חשמלי מתכתי או ברחצה במקלחת. ולכן חייבים הארקה מקומית ליחידה יש להתחבר בריתוך לברזלי הזיון של היחידה, ולא מספיק מוט הארקה.
את שיטת ההגנה של הבית בעל מקצוע יכול לראות בעין. ולא חייבים מדידה.
אך בעת ביצוע ההארקה ליחידה חייבים לבדוק בעזרת מכשור.
באם הבית מוגן על ידי הארקת הגנה ( TT ) ניתן להוציא הארקה מהבית בגיד בחתך מתאים.