הארקה
מאת:
benyar
Jan 14, 2020
||
19:50
שלום, חדש בפורום, שאלה לגבי יחידת דיור. בנינו יחידה במרחק כ10 מטר מהבית וחשמל היחידה מקבלת מהבית הראשי. שאלתי: האם נדרשת פעולה מסוימת בנושא הארקה?
היחידה מבניה קלה ויושבת על יציקת בטון
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2020 | 19:50
|
|
שלום, חדש בפורום, שאלה לגבי יחידת דיור. בנינו יחידה במרחק כ10 מטר מהבית וחשמל היחידה מקבלת מהבית הראשי. שאלתי: האם נדרשת פעולה מסוימת בנושא הארקה?
היחידה מבניה קלה ויושבת על יציקת בטון
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2020 | 20:05 |
|
כל מבנה עם יסודות באדמה שנבנה אחרי 1981 חייב הארקת יסוד. באם הבית מוגן ע"י איפוס, אסור להוציא ליחידה הארקה מהבית באם היחידה מחוץ לתחום ההשפעה של הבית.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2020 | 21:07 |
|
הבית נבנה אחרי 81 אס מה המשמעות המעשי של מה שהסברת ( מבין קצת בחשמל ) על מנת שאוכל להזמין חשמלאי מוסמך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2020 | 21:15 |
|
הארקת יסוד צריך לבצע בבניה.
לחילופין יש פתרונות אחרים.
לגבי הוצאת הארקה ליחידה מהבית צריך חשמלאי טוב שיבדוק אם הבית מאופס ומה ההשלכות של זה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 15, 2020 | 08:42 |
|
סליחה שאני קצת מנדנד, אשתדל להיות יותר מובן ופרטי. חשמלאי מוסמך היה אצלי בעיניין, ראה את פס הארקה של הבית הראשי והציע לחפור בין שני הבתים לשתול מוט הארקה ולגשר בין פס הארקה של הבית המקורי לבין בסיס היחידת דיור המתכתי לזה אתה קורה " איפוס? ", זה נחוץ? אגב, הוא לא ביצע שום בדיקה חשמלית.
שוב תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 15, 2020 | 22:22 |
|
נחוץ שהבית יהיה לפי תקן (עיין בדיון הקודם על אסון לדוגמא)
איפוס הוא אחת משיטות ההארקה ומשמעותו היא חיבור בכניסה למבנה בין מוליך האפס לפס השוואת הפוטנציאלים וכך זרם התקלה חוזר לשנאי גם דרך מוליך האפס ולא רק דרך האדמה.
בבית שמוגן ע"י איפוס במקרה שמתנתק האפס אנשים שיהיו ביחידה עלולים להתחשמל בכל נגיעה במכשיר חשמלי מתכתי או ברחצה במקלחת. ולכן חייבים הארקה מקומית ליחידה יש להתחבר בריתוך לברזלי הזיון של היחידה, ולא מספיק מוט הארקה.
את שיטת ההגנה של הבית בעל מקצוע יכול לראות בעין. ולא חייבים מדידה.
אך בעת ביצוע ההארקה ליחידה חייבים לבדוק בעזרת מכשור.
באם הבית מוגן על ידי הארקת הגנה ( TT ) ניתן להוציא הארקה מהבית בגיד בחתך מתאים.
|
|
|
|
|
|
|