טבעת הארקה בבית עם מרתף
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
טבעת הארקה בבית עם מרתף   

מאת:  poratnir    Jan 13, 2020  ||  23:01


שלום רב,
יש לי בית בבנייה מרתף + שתי קומות, המרתף מהווה רק חלק מתכסית הקרקע,

על פי תקנות חשמל מוגדר לעשות טבעת במישור האופקי הנמוך ביותר,האם יש צורך לעשות במרתף או בקומת קרקע? ( למרתף יש רק קיר אחד שפונה ולכן לא ניתן לעשות 4 פינות הארקה למבנה)

מבנה אלקטרודת הארקת יסוד
(א) אלקטרודת הארקת יסוד תהיה מאחד מאלה:

1) מפס פלדה בעובי 3.5 מ”מ לפחות וחתכו 100 ממ”ר לפחות;
2) ממוט פלדה עגול, בקוטר 10 מ”מ לפחות;
3) מפלדת הזיון של המבנה בקוטר 10 מ”מ לפחות, ובלבד שהוטמנו ביסוד בטון שבאדמה, והבטון יעמוד בדרישות תקנת משנה (ב)(5).
(ב) טבעת גישור תותקן בין חלקי פלדת הזיון של המבנה, שהוטמנו ביסוד בטון באדמה ותהיה –

1) מפס או ממוט פלדה שהוטמנו במיוחד למטרה זו או מפלדת הזיון של המבנה עצמו;
2) במישור האפקי הנמוך ביותר שבהיקף המבנה;
3) במידות של 3.5 מ”מ לפחות העובי ו-100 ממ”ר לפחות החתך אם הטבעת מפס פלדה, ובקוטר 10 מ”מ לפחות אם היא ממוט פלדה עגול;

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
טבעת הארקה בבית עם מרתף   poratnir   > אתה נמצא כאן
  Jan 13, 2020 | 23:01
• 
עדיף במרתף   אהרן דוד
  Jan 14, 2020 | 18:55
• 
טבעת הארקה   ogla
  Jan 29, 2020 | 20:42
• 
הארקה   יוסי
  Feb 02, 2020 | 19:35
• 
מיקום קוצים   poratnir
  Feb 03, 2020 | 06:49
• 
הארקה למיבנה - מרתף   עזרא יעקב אברבנל [קובץ מצורף: DOC]
  Feb 04, 2020 | 22:02

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com