Jan 12, 2020 | 14:06
|
|
היי
בבדיקה, קיימת הארקה בכל השקעים בדירה (וידאתי באמצעות סופר טסטר ובאמצעות מדידת מתח 240 וולט בין הפאזה להארקה)
בלחיצה על מפסק טסט במפסק הפחת - קופץ (מפסק הפחת חדש והחלפתי עוד אחד לוודא שהבעייה לא במפסק הפחת)
קיצרתי נקודות האפס והארקה בשקעים באמצעות חוט - מפסק הפחת לא קופץ
גם קיצור בין נקודת האפס במפסק הפחת עצמו לפס הארקה בלוח - המפסק פחת לא קופץ.
בבדיקה באמצעות סופר טסטר (אין לי lp ) - בהכנסה לשקע - נורה ירוקה דולקת (כלומר תקין ויש הארקה). בלחיצה על לחצן הטסט 30( מילי אמפר) - מפסק הפחת בלוח לא קופץ , ובסופר טסטר נדלקת נורה אדומה (יחד עם הירוקה)
מה ניתן לעשות/לבדוק עוד?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 12, 2020 | 18:51 |
|
בס"ד
האם הארקה הראשית שנכנסת ללוח תקינה לכל אורכה ?
שי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2020 | 06:31 |
|
קשה לי לדעת האם היא תקינה לכל אורכה
כפי שציינתי, לפחות הסופר טסטר מציין שכביכול יש הארקה בשקעים
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2020 | 20:37 |
|
תאתר חשמלאי מורשה באזור מגוריך ותתקשר אליו,
תספר לו מה שכתבת כאן,
תוודא שיש ברשותו מכשיר LT שווה ותזמינו לביתך.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 01, 2020 | 23:20 |
|
צריך שתהיה צריכת חשמל כל שהיא במערכת.
|
|
|
|
|
|
|