מפסק פחת לא קופץ
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
מפסק פחת לא קופץ   

מאת:  avi1231    Jan 12, 2020  ||  14:06


היי
בבדיקה, קיימת הארקה בכל השקעים בדירה (וידאתי באמצעות סופר טסטר ובאמצעות מדידת מתח 240 וולט בין הפאזה להארקה)
בלחיצה על מפסק טסט במפסק הפחת - קופץ (מפסק הפחת חדש והחלפתי עוד אחד לוודא שהבעייה לא במפסק הפחת)
קיצרתי נקודות האפס והארקה בשקעים באמצעות חוט - מפסק הפחת לא קופץ
גם קיצור בין נקודת האפס במפסק הפחת עצמו לפס הארקה בלוח - המפסק פחת לא קופץ.
בבדיקה באמצעות סופר טסטר (אין לי lp ) - בהכנסה לשקע - נורה ירוקה דולקת (כלומר תקין ויש הארקה). בלחיצה על לחצן הטסט 30( מילי אמפר) - מפסק הפחת בלוח לא קופץ , ובסופר טסטר נדלקת נורה אדומה (יחד עם הירוקה)
מה ניתן לעשות/לבדוק עוד?
תודה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מפסק פחת לא קופץ   avi1231   > אתה נמצא כאן
  Jan 12, 2020 | 14:06
• 
מפסק פחת לא קופץ   aa040970
  Jan 12, 2020 | 18:51
• 
מפסק פחת לא קופץ   avi1231
  Jan 13, 2020 | 06:31
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jan 13, 2020 | 20:37
• 
פחת לא קופץ   שמעון ע
  Feb 01, 2020 | 23:20

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com