נפילת מתח
מאת:
אליאב צור
Nov 20, 2019
||
20:52
שלום לכולם.
יש לי לוח מזגנים עם שעוני שבת ומגענים.(8 מזגנים חד פאזי כל אחד)
כאשר המזגנים נכנסים לעבודה אני מקבל מתחים שונים בכל פאזה 170v 250v 270v דבר אשר גורם למגענים לתקתק ולגרום לכל התאורה להבהב.
.1. ניתקתי את ההזנה לכל הצרכנים במבנה והפעלתי את המזגנים והתופעה חוזרת על עצמה גם כשאני מפעיל מזגן בודד.
אודה לעזרתכם בפתרון הבעיה.
|
|
|
•
|
|
|
Nov 20, 2019 | 20:52
|
|
שלום לכולם.
יש לי לוח מזגנים עם שעוני שבת ומגענים.(8 מזגנים חד פאזי כל אחד)
כאשר המזגנים נכנסים לעבודה אני מקבל מתחים שונים בכל פאזה 170v 250v 270v דבר אשר גורם למגענים לתקתק ולגרום לכל התאורה להבהב.
.1. ניתקתי את ההזנה לכל הצרכנים במבנה והפעלתי את המזגנים והתופעה חוזרת על עצמה גם כשאני מפעיל מזגן בודד.
אודה לעזרתכם בפתרון הבעיה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 21, 2019 | 09:04 |
|
משונה , לא מתקלתי בתופעה כזו , אבל ממליץ לך לבדוק את כבל ההזנה ללוח , ואת הגידים מהראשי לפחת ולגשר התלת פאזי וכ'ו , לפעמים גיד פגום יכול לגרום לנפילת מתח בזרמים גבוהים .
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 25, 2019 | 18:53 |
|
לאחר שעקבתי אחר ההזנה מחברת חשמל
מצאת שגיד אפס מנותק אחרי השנאי.
תודה חברים על העזרה!!!
|
|
|
|
|
|
|